柱箍筋全高加密时轴压比限值可以提高0.05吗?另外、柱净高的确定是不是就是梁顶到上一层梁底的高度?
柱箍筋全高加密时轴压比限值可以提高0.05吗?
另外、柱净高的确定是不是就是梁顶到上一层梁底的高度?
2楼
抗规6.3.6第3小条。 净高是对的。
回复
3楼
lengqi2008 发表于 2014-10-10 08:42 抗规6.3.6第3小条。 净高是对的。第三条是讲柱全高采用的都是复合箍且间距小于100且直径不小于12的情况、、一般柱箍筋8或者10的时候全高加密轴压比限值是不是就不能提高了?
回复
4楼
sudongdong1992 发表于 2014-10-10 08:50 第三条是讲柱全高采用的都是复合箍且间距小于100且直径不小于12的情况、、一般柱箍筋8或者10的时候全高加 …现在一般都是角柱、楼梯柱、剪跨比小于2的柱才全高加密啊。难道你想中柱也全高加密? 加大柱截面不就行了。
回复
5楼
lengqi2008 发表于 2014-10-10 08:55 现在一般都是角柱、楼梯柱、剪跨比小于2的柱才全高加密啊。难道你想中柱也全高加密? 加大柱截面不就行了 …是这样的、我的底层柱轴压比超限、因为底层柱是埋入地面以下的、埋入部分箍筋全高加密、轴压比限值是不是应该提高0.05
回复
6楼
lengqi2008 发表于 2014-10-10 08:55 现在一般都是角柱、楼梯柱、剪跨比小于2的柱才全高加密啊。难道你想中柱也全高加密? 加大柱截面不就行了 …是这样的、我的底层柱轴压比超限、因为底层柱是埋入地面以下的、埋入部分箍筋全高加密、轴压比限值是不是应该提高0.05
回复
7楼
柱子要全高加密也是有要求啊
回复