关于高压配电的问题
rr881017
rr881017 Lv.3
2014年10月09日 16:37:15
只看楼主

本帖最后由 rr881017 于 2014-10-9 16:40 编辑 一期项目中,变配所内有四台高压柜,分别是一台进线柜,一台计量柜,两台出线柜,带两台630KVA的变压器,现在业主要做二期项目,想要在变配电所内增加两台高压出线柜,带两台630KVA的变压器,不知道此方案是否可行?有没有更好的方案?如果采用此方案,就意味着一台高压进线柜带四台变压器,这样可靠性高吗?对进线柜有什么要求吗?

本帖最后由 rr881017 于 2014-10-9 16:40 编辑

一期项目中,变配所内有四台高压柜,分别是一台进线柜,一台计量柜,两台出线柜,带两台630KVA的变压器,现在业主要做二期项目,想要在变配电所内增加两台高压出线柜,带两台630KVA的变压器,不知道此方案是否可行?有没有更好的方案?
如果采用此方案,就意味着一台高压进线柜带四台变压器,这样可靠性高吗?对进线柜有什么要求吗?
免费打赏
dylan3940
2014年10月09日 16:57:08
2楼
只要容量够,带几台都行,每个回路都有开关的。
回复
rr881017
2014年10月09日 17:11:31
3楼
dylan3940 发表于 2014-10-9 16:57 只要容量够,带几台都行,每个回路都有开关的。因为只有一路高压进线,如果进线柜出现故障,二期供电不就会受影响吗?这样不是把故障范围扩大了吗?
回复
dylan3940
2014年10月09日 17:17:34
4楼
rr881017 发表于 2014-10-9 17:11 因为只有一路高压进线,如果进线柜出现故障,二期供电不就会受影响吗?这样不是把故障范围扩大了吗?你是一路线,供电可靠性当然差了,下面无论带1路还是带一百路出线都是一样的,除非再上一段。
回复
lingxuct
2014年10月10日 08:43:02
5楼
别的没什么问题,只是上级变电所线路保护中“过负荷”电流需要大一倍了!

原2台630,现再增2台630,加在一起还不到2500,哪台高压开关柜带2500变压器会有问题?
回复
lingxuct
2014年10月10日 08:43:51
6楼
别的没什么问题,只是上级变电所线路保护中“过负荷”电流需要大一倍了!

原2台630,现再增2台630,加在一起才2500,哪台高压开关柜带2500变压器会有问题?
回复
laodongzhe186
2014年10月10日 09:33:47
7楼
只要容量足够,有什么不可以的,正如楼上所说,重新整定保护定值
回复
rr881017
2014年10月10日 10:14:28
8楼
ccc___ 发表于 2014-10-10 08:43 别的没什么问题,只是上级变电所线路保护中“过负荷”电流需要大一倍了!原2台630,现再增2台630,加在 …这样一台高压进线柜带四台变压器是可以的是吗?只需要调整一下进线柜,计量柜也不需要改变是吗?但是高压进线柜里面都需要调整哪些参数呢,求助!!!谢谢啦
回复
liumy1975
2014年10月10日 11:00:33
9楼
rr881017 发表于 2014-10-10 10:14 这样一台高压进线柜带四台变压器是可以的是吗?只需要调整一下进线柜,计量柜也不需要改变是吗?但是高压 …只要你的前端进线容量足够就可以。想把4个出线用一个计量?计量肯定要改,前端开关容量是否够用?不行的话就做分段,加个联络,互为备用还保险点。
回复
lingxuct
2014年10月10日 11:20:35
10楼
到这个栏目来提问题的都存在这样一个通病,就是不告诉你已经存在的条件!

“计量要不要改”? 计量柜内与负荷大小有关的什么?无关的就不要改,有关的就要看“够不够大”!!!
回复
rr881017
2014年10月10日 11:31:11
11楼
liumy1975 发表于 2014-10-10 11:00 只要你的前端进线容量足够就可以。想把4个出线用一个计量?计量肯定要改,前端开关容量是否够用?不行的话 …谢谢,学习了
回复