本帖最后由 rr881017 于 2014-10-9 16:40 编辑 一期项目中,变配所内有四台高压柜,分别是一台进线柜,一台计量柜,两台出线柜,带两台630KVA的变压器,现在业主要做二期项目,想要在变配电所内增加两台高压出线柜,带两台630KVA的变压器,不知道此方案是否可行?有没有更好的方案?如果采用此方案,就意味着一台高压进线柜带四台变压器,这样可靠性高吗?对进线柜有什么要求吗?
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-9 16:40 编辑
一期项目中,变配所内有四台高压柜,分别是一台进线柜,一台计量柜,两台出线柜,带两台630KVA的变压器,现在业主要做二期项目,想要在变配电所内增加两台高压出线柜,带两台630KVA的变压器,不知道此方案是否可行?有没有更好的方案?
如果采用此方案,就意味着一台高压进线柜带四台变压器,这样可靠性高吗?对进线柜有什么要求吗?
12楼
ccc___ 发表于 2014-10-10 11:20 到这个栏目来提问题的都存在这样一个通病,就是不告诉你已经存在的条件!“计量要不要改”? 计量柜内 …这个没有考虑到,以后提问要考虑周全,谢谢
回复
13楼
具体细节没有说清楚:
就容量来说,电缆线路带是没有问题。另外就是这是你厂区内自己的小网还是从供电公司给的电?
一路两路基本相对负荷等级来说的,如果一二级负荷较多可以考虑两路电源,那就得考虑投资了,不只是投资一回电源线路的钱了。
回复
14楼
学习了,谢谢讨论
回复
15楼
学习了。谢谢同志们
回复
16楼
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-11 10:20 编辑 红苹果 发表于 2014-10-10 13:05 具体细节没有说清楚:就容量来说,电缆线路带是没有问题。另外就是这是你厂区内自己的小网还是从供电公司 …10KV高压线是从供电局给的。一期项目的变电所内有四台高压柜,两台630KVA的变压器,12台低压柜,由于变配电所面积有限,已经不能再添加低压柜,但可以增加两台高压出线柜,或将630KVA的变压器增加到1250KVA。如果采用增加两台高压出线柜,就需要在二期项目的位置设变配电室,放两台630KVA的变压器,12台低压柜(二期项目用电量与一期相同);如果增大两台变压器的容量到1250KVA,只需要在二期的配电室增加12台低压柜,但要求低压供电半径不超过250m,以上两个方案不知道哪个更可行,求最优方案。另外对于以上两个方案,高压进线柜内现有的设备参数如何调整?
回复
17楼
rr881017 发表于 2014-10-11 10:19 10KV高压线是从供电局给的。一期项目的变电所内有四台高压柜,两台630KVA的变压器,12台低压柜,由于变 …以上两个方案,我没见你图纸,最好的办法就是一期增加高压柜出线,申请增容,二期项目设置配电室。低压供电半径一般150米,只是在农郊不是在市区的好像允许到250米,但你低压负荷不小,线损也大,投资也大啊。
回复
18楼
学习了,谢谢
回复
19楼
学习 学习 学习
回复
20楼
一般情况下,10KV末端的短路电流不超过20KA,选断路器时短路开断电流选25KA就可以。至于一路进线可以带几路出线完全看需要。一般10KV的供电容量不超过15000KVA ,否则就应该选35KV的电压。所以四路630KVA 的变压器完全没有问题,只不过调整进线柜的整定值。
回复
21楼