接地电阻≤1欧姆的坑爹规范
土木的人真多
2014年10月09日 08:42:46
只看楼主

最近出的规范GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第10.2.1条规定:火灾自动报警系统接地装置的接地电阻应符“采用公用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω,采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω”。而大多数仪表的接地电阻要求都没有这么高,反倒是火灾自动报警系统的接地电阻反而要这么高,求各位大侠解惑。

最近出的规范GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第10.2.1条规定:火灾自动报警系统接地装置的接地电阻应符“采用公用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω,采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω”。
而大多数仪表的接地电阻要求都没有这么高,反倒是火灾自动报警系统的接地电阻反而要这么高,求各位大侠解惑。
免费打赏
chengt2000
2014年10月09日 09:08:53
2楼
ICE规范的确没有这个要求,是中国的专家搞出来还是学苏联就不得而知了,反正这东西没有根据
回复
开心老爸
2014年10月09日 09:13:24
3楼
弱电系统大部分都有1欧姆的要求。利用建筑物基础做接地很容易达到的
回复
ssqqugamd
2014年10月09日 09:24:56
4楼
1,公共接地系统接地电流特别大,在接地极处产生的压降(电位波)高,形成跨步电压(接触)超过人身安全电压,所以要求1欧姆。
2,报警系统不会产生大电流接地,接地极也不会产生高电位波,电阻不超过4欧姆足够了。
这里主要是考虑火灾事故现场人身安全。
回复
多多指教
2014年10月09日 10:41:40
5楼
灵敏性的仪表对接地电阻要求比较高!
回复
qianbochenhong
2014年10月09日 11:06:24
6楼

弱电系统大部分都有1欧姆的要求。利用建筑物基础做接地很容易达到的