一 单选1.PE给水管适用于水温不超过(B) A 45℃ B 40℃ C 50℃2.直埋或暗敷在墙、楼板内承压的塑料管道,在土建隐蔽时,管内应有不低于(A )的水压 A 0.1Mpa B 0.3 Mpa C 0.5 Mpa 3.铝合金衬塑复合管的弯曲半径不应小于(D)的管道外径 A 6倍 B 10倍 C 8倍 D 5倍 4.聚乙烯管材弯曲半径不应小于(C)的管道半径 A 5倍 B 6倍 C 8倍 D 10倍
1.PE给水管适用于水温不超过(B)
A 45℃ B 40℃ C 50℃
2.直埋或暗敷在墙、楼板内承压的塑料管道,在土建隐蔽时,管内应有不低于
(A )的水压
A 0.1Mpa B 0.3 Mpa C 0.5 Mpa
3.铝合金衬塑复合管的弯曲半径不应小于(D)的管道外径
A 6倍 B 10倍 C 8倍 D 5倍
4.聚乙烯管材弯曲半径不应小于(C)的管道半径
A 5倍 B 6倍 C 8倍 D 10倍
5. 中水用塑料管道颜色应为(B)
A 灰色 B浅绿色 C白色
6.PP-R管材、管件(C)采用同一厂家、同一配方原料生产
A宜 B可 C应
7.管材应水平堆放在平整的地上,堆置高度不得超过(C)米
A 2米 B 1.0米 C 1.5米
8. PP-R 热熔或电熔连接的管道,水压试验应在连接( D )后进行
A 8h B 10h C16h D 24h
9.埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道技术规程适用于管径( A ) 的管材
A DN600-2000 B DN800- 2200 C DN400- 1800
10. 埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道自生产之日起存放时间不宜大于( B )
A 6个月 B 12个月 24个月
二 双选
1.塑料管材进入现场后,对(A)和(C )进行检查。
A实物 B材料发票 C质量证明文件
2.没有国标、行标的产品生产企业还应提供有关(A、D、E)等文件
A安装、 B发票、 C合同、 D材料标准 、E规定
3.PP-R管材出厂检验项目有(A)和(B)液压试验
A(20℃1h)B(95℃22h)C(80℃165h )
4.埋地排水用PVC-U双壁波纹管材出厂检验项目有(B )和(D)
A纵向回缩率 B环刚度 C二氯甲烷浸渍 D环柔性
5当采用散热器采暖时,宜采用(C)或(D)
A 85/65 ℃ B 80/60℃ C 85/60 ℃ D 80/55℃
三 判断
1.标准按层分级可分为国标、行标地标×
2.过氧化物交联聚乙烯交联度≥70﹪硅烷交联聚乙烯交联度≥65﹪√
3. PP-R管材S5和S4系列管材可以用于热水管×
4. 冷水用PP-R管材不需要做95℃液压试验×
5 .埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管材的环刚度分为SN8、SN12.5 SN16三个等级。√
6.埋地管沟槽槽底可根据管径大小、埋设深度、施工工艺等确定。当管径大于等于DN600mm时管道每边净宽不宜小于 500mm.√
7.铝合金衬塑复合管通过110°C·8760小时实验及12000小时的热稳定实验,70°C以下使用寿命至少五十年。√
8.用于散热器取暖的铝塑复合管内外层聚乙烯均应为交联聚乙烯。√
9.铝塑复合管试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;工程监理单位应派人参加水压试验的全过程。√
10埋地聚乙烯给水管道系统应选用最小要求强度(MRS)不小于8.0Mpa的聚乙烯原料生产的管材和管件。×
11聚乙烯热熔和电熔管件宜采用与管材同一级别的聚乙烯树脂加工成型,管件本体任何一点厚度应等于管材壁厚×
12.采用聚乙烯(PE80、PE100)管材焊制二次加工成型的管件,所选管材的公称压力等级,不应小于管道系统所选管材压力等级的1.25倍。√
13.埋地聚乙烯管道从河底穿越时必须在埋设管道位置的河流上、下游两岸分别按规定设立标志。√
14.公称外径不大于25mm的聚乙烯管道转弯时宜利用管道自身的可弯曲性能直接弯曲。弯曲半径不宜小于6dn.√
15.非直埋和明敷的热水管道应绝热保温,保温层厚度最小不应小于10mm.×
简答题
1.建设部956号文件中管材分为那几大类?
答(1)建筑给水(冷水)塑料管道系统
(2)建筑给水(热水)塑料管道系统
(3)建筑排水塑料管道系统
(4)建筑地面辐射采暖塑料管道系统
(5)散热器采暖塑料管道系统
(6)建筑电线塑料护套管系统
(7)城乡供水塑料管系统
(8)城镇排水塑料管道系统
(9)聚乙烯燃气管道系统
(10)电力、通讯塑料保护套管系统
2.室内地面采暖温度是多少?明装暗装对管道有哪些要求?
答 当采用地面辐射采暖时,供水温度不应超过60 ℃,供回水温差不宜大于10 ℃
。明装敷设为主时,应采用带阻氧层的塑料管材;暗埋部分不得有任何形式的接头
3. PP-R管材型式检验包括那些项目?
答 颜色、外观、不透光性、规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、熔体质量流动速率、静液压试验20℃/1h、95℃/22h(或95℃/165h)95°C/1000h