图中红色位置为梁上开孔,绿色为墙上开孔,求指教!谢谢!
图中红色位置为梁上开孔,绿色为墙上开孔,求指教!谢谢!
2楼
结构为剪力墙结构。
回复
3楼
梁跟墙就相差那么十几二十公分
施主又何必如此执着呢。
回复
4楼
modx 发表于 2014-10-2 10:26 梁跟墙就相差那么十几二十公分施主又何必如此执着呢。孔下的墙是后砌的隔墙,孔到左边的承重墙有1.6米的距离 !
回复
5楼
本帖最后由 modx 于 2014-10-5 16:31 编辑 zzz781213 发表于 2014-10-5 12:51 孔下的墙是后砌的隔墙,孔到左边的承重墙有1.6米的距离 !那就更加无语了。砌隔墙的时候留个孔不就得了。何必早早滴去钻梁呢现在解决木有?有木有打开来把钢筋接回去、或者做其他补强?
回复
6楼
modx 发表于 2014-10-5 16:28 那就更加无语了。砌隔墙的时候留个孔不就得了。何必早早滴去钻梁呢现在解决木有?还没有解决呢,因为要装空调,而且吊顶和梁平,所以孔的高度只能开在梁的上方,现在后悔也来不及了。当时装 空调的在打洞,我也没有想那么多,后来网上看了,知道打坏了。现在就是不知道要不要加固,不加固不知道上面的楼板承不承得起重。
回复
7楼
modx 发表于 2014-10-2 10:26 梁跟墙就相差那么十几二十公分施主又何必如此执着呢。不错的东东,顶一个
回复
8楼
zzz781213 发表于 2014-10-5 18:15 还没有解决呢,因为要装空调,而且吊顶和梁平,所以孔的高度只能开在梁的上方,现在后悔也来不及了。当时 …以下个人意见。那要看你锯断的腰筋还是底筋底筋就比较危险一点,但是你说承不承受的了。肯定是没问题的。最坏最坏的情况应该是时间久了楼上的墙体、楼板出现裂纹。而且我看你的图是有剪力柱的。这条梁有一头是剪力柱延伸出来另一头搭接到另一条主梁上的。它没有其他的梁靠搭接它来承力所以危害不大还有你有砌墙体。如果新砌的墙体过关。塞缝塞好。是能起到一点承重作用的。说句不负责任的话。放心使用。因为见过这种毛都不懂的装修公司经常会这么做,我已经见怪不怪了。上次我老板的房子也是锯了梁。比你这严重一百倍。他复式。要盖楼梯上二层。嫌梁低下来不好看。没文化滴叫装修队把那一段梁硬生生的砍了一半走。破坏了底筋不说。箍筋也全锯掉了。后来叫我去看。我以这种梁变截面方式帮他接回去了。现在正常使用。4978119当然这要是走正规程序是过不的
回复
9楼
活生生的工程实例,大家应该多给些意见,看法,让需要学习的人学习:lol
回复
10楼
基本就这么招了。。。都已经打掉了。。补救也难,,怕以后真的出现裂缝。。。
其实钢筋跟混凝土的摩擦连接应该也算蛮强的
回复
11楼
我擦,纵筋干断了。这纯属作大死。
回复