10kV进线PT能不能代替母线PT
liuyatong1987
2014年09月30日 21:39:57
只看楼主

一进6出10kV配电室内,开关柜使用KYN28-12型中置柜,母线PT柜可不可以不装,只装设进线PT?

一进6出10kV配电室内,开关柜使用KYN28-12型中置柜,母线PT柜可不可以不装,只装设进线PT?
免费打赏
pxq_505
2014年10月04日 14:12:37
12楼
ccc___ 发表于 2014-10-2 23:08 在前面偶已经说过,PT装在进线柜,断路器合闸时与装在母线侧相同,进线断路器分闸时,应该检测进线电源是 …不能不装啊,作用不一样啊,很容易搞错,进线有压不代表母线有压啊,如果是后台监控上看的话勉强可以用,做个逻辑通过进线断路器状态综合判别!最好就是两个PT都有
回复
zongch1939
2014年10月04日 15:13:48
13楼
按11#楼的图,如进线开关合闸,可显示母线有电;进线开关断开,如线路有电,则仍可显示母线带电,的确容易出现判断错误。所以,“地下室”的接线图较为妥当。母线带电与否,以进线开关合闸与否来实现、判断。至于线路是否电电,一般进线开关柜上是有带电显示的。也可将 此“带电显示” 采用远传方式,显示在控制室内。
总之,能节约就节约。减少了设备,降低了造价,对运行、维修也都是有益的,何乐而不为呢!
回复
qq_1412408844770
2014年10月04日 15:57:03
14楼
PT柜直接连接母线,可监测,可消弧消谐,跟进线柜有什么关系,在进线柜送电之后,PT柜可直接监测外网的情况,如金属接地,弧光接地等等之类的
回复
lingxuct
2014年10月04日 16:15:44
15楼
pxq_505 发表于 2014-10-4 14:12 不能不装啊,作用不一样啊,很容易搞错,进线有压不代表母线有压啊,如果是后台监控上看的话勉强可以用, …进线装PT,电压串进线断路器的辅助常开接点,就这么简单。
回复
hanzhg54
2014年10月04日 22:35:26
16楼
ccc___ 发表于 2014-10-2 19:49 地下室朋友图画的不错,可惜画错了,进线PT是装在断路器前面的,否则就没必要装在进线柜了,因为装在进线柜 …管理员说得对,找你的画法,PT就没有理由装在进线柜里了,那个翻排也毫无意义。
回复
liuyatong1987
2014年10月06日 16:43:01
17楼
ccc___ 发表于 2014-9-30 22:37 能说说为什么进线装PT而母线不想装PT的原因吗?分析一下,在进线断路器合闸的情况下,进线PT测到的电压 …节省一面柜子
回复
sx717
2014年10月10日 11:17:42
18楼
不错啊 介绍的比较详细,谢了。。。。
回复
li13736371738
2014年10月10日 15:37:35
19楼
学习了,谢谢大家讨论
回复
高压壳体制造师
2014年10月10日 16:04:31
20楼
有的是计量用的,有的是供电
回复
hyk13900
2014年10月12日 16:40:11
21楼
学习 l了 谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开