10kV进线PT能不能代替母线PT
liuyatong1987
2014年09月30日 21:39:57
只看楼主

一进6出10kV配电室内,开关柜使用KYN28-12型中置柜,母线PT柜可不可以不装,只装设进线PT?

一进6出10kV配电室内,开关柜使用KYN28-12型中置柜,母线PT柜可不可以不装,只装设进线PT?
lingxuct
2014年09月30日 22:37:40
2楼
能说说为什么进线装PT而母线不想装PT的原因吗?

分析一下,在进线断路器合闸的情况下,进线PT测到的电压等于母线PT,如果进线断路器分闸状态下,进线PT就不等于母线PT了,把这个逻辑设置到电压判别逻辑上,就可以把进线PT当作母线PT。
回复
dennisjordan
2014年10月01日 08:00:07
3楼
楼上的老师说的在理!赞
回复
mr_chen188
2014年10月01日 11:44:46
4楼
可以阿,本身就一路进线,在进线端装pt 合情合理,还节约成本省空间占地
回复
zongch1939
2014年10月02日 11:34:53
5楼
如图:
1进6出接线图.JPG
进线PT,完全可以代替母线PT。
回复
mr_chen188
2014年10月02日 16:46:10
6楼


不错,有说服力
回复
lingxuct
2014年10月02日 19:49:25
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-2 19:50 编辑

地下室朋友图画的不错,可惜画错了,进线PT是装在断路器前面的,否则就没必要装在进线柜了,因为装在进线柜与装在母线有不同的意义。
回复
bookhf
2014年10月02日 20:12:30
8楼
ccc___ 发表于 2014-10-2 19:49 地下室朋友图画的不错,可惜画错了,进线PT是装在断路器前面的,否则就没必要装在进线柜了,因为装在进线柜 …老师你好:恕学生愚昧,能说的清楚点嘛。不同的意义在哪儿?
回复
mr_chen188
2014年10月02日 22:33:31
9楼
bookhf 发表于 2014-10-2 20:12 老师你好:恕学生愚昧,能说的清楚点嘛。不同的意义在哪儿?PT装在进线端
回复
lingxuct
2014年10月02日 23:08:11
10楼
bookhf 发表于 2014-10-2 20:12 老师你好:恕学生愚昧,能说的清楚点嘛。不同的意义在哪儿?在前面偶已经说过,PT装在进线柜,断路器合闸时与装在母线侧相同,进线断路器分闸时,应该检测进线电源是否带电,那么,进线PT要装在断路器的前面。
回复
laodongzhe186
2014年10月03日 12:18:44
11楼
zongch1939 发表于 2014-10-2 11:34 如图:进线PT,完全可以代替母线PT。貌似应该是这样的不过,我们这的都分开了母线侧和线路侧的互感器分开的
回复

相关推荐

APP内打开