电缆头“跳接”做法的疑问?
wodidihao
wodidihao Lv.3
2014年09月30日 19:33:50
只看楼主

本帖最后由 wodidihao 于 2014-9-30 19:37 编辑 直接从变电所出来的2个双拼电缆2*(4*95+1*50)到1FM7和1FM82个配电柜,功率都为183KW。2个95的电缆直接到1FM7的上桩头,然后95的电缆再从1FM7的上桩头再接到1FM8的上桩头上,这样就是1FM7总共要接6根电缆。请问这样做的意义是什么?直接各自双拼接到1FM7和1FM8不就可以了吗?

本帖最后由 wodidihao 于 2014-9-30 19:37 编辑

直接从变电所出来的2个双拼电缆2*(4*95+1*50)到1FM7和1FM82个配电柜,功率都为183KW。
2个95的电缆直接到1FM7的上桩头,然后95的电缆再从1FM7的上桩头再接到1FM8的上桩头上,这样就是1FM7总共要接6根电缆。
请问这样做的意义是什么?直接各自双拼接到1FM7和1FM8不就可以了吗?

免费打赏
poplhx
2014年10月03日 17:38:55
22楼
就想问个~ 如果没有师傅带 靠自己能不能把技术做牛逼来?最近总是碰到一些基本的概念不清,自己不碰到又不会去注意这类的问题。真的觉得很艰难。
回复
chefushe
2014年10月14日 08:29:26
23楼
1、如果从变电站两个开关出来的两路电源,应各接一个配电柜,需要两个配电柜联络,可将两个配电柜的电源开关下端之间接一联络开关,但这时运行负荷不大于200KW。(联络开关一般在一路电源没电才投入)
2、如果4根电缆都是从变电所的一个开关出来的,哪两个配电柜是并接还是各接两根电缆都可以,后一种较简明方便一些。

回复
zzy0017
2014年10月14日 11:37:35
24楼
学习了。各种学习
回复
hua18389615579
2014年10月21日 11:12:21
25楼
个人意见:请设计修改!
回复
qq_1398182726029
2014年12月01日 19:25:27
26楼
最后一个图更加合理和周全!