变压器的接线组别跟中性点接地方式的关系?
tulingjun45
2007年10月13日 17:21:22
来自于变压器
只看楼主

6kV厂用电系统中性点接地方式为不接地系统,高压变压器的接线组别是怎样的?中性点低电阻接地系统,高压变压器的接线组别是怎样的?

6kV厂用电系统中性点接地方式为不接地系统,高压变压器的接线组别是怎样的?
中性点低电阻接地系统,高压变压器的接线组别是怎样的?
lingxuct
2007年10月14日 03:28:42
2楼
中性点不接地系统的变压器绕组无要求,但为了抑制三次谐波,大都为Δ;
中性点需要接地(不一定是直接接地)的变压器绕组必须是Y,否则(Δ接法)找不到中性点了,或者需要加接地变压器了。
回复
lbf568123
2007年10月16日 13:51:16
3楼

中性点不接地系统的变压器的绝缘要求高一些,变压器所有部位对地绝缘都要达到系统额定电压水平;变压器行业一般称之为全绝缘结构。

中性点接地系统的变压器,首先中性点部分的对地绝缘要求就低一些,中性点都接地了,中性点处还用绝缘吗?其次从中性点处电压渐渐上升到系统电压的,其绝缘能力也是渐变的过程,变压器行业一般称之为半绝缘结构。

中性点是否接地与变压器绕组联接组别没有必然联系。