四管制风机盘管到底什么样
sentaijs
sentaijs Lv.9
2014年09月30日 08:48:17
来自于中央空调
只看楼主

四管制风机盘管系统的缺点是,①投资较大,运行管理相对复杂②由于管路较多,系统设计变得较为复杂,管道占用空间较大。由于这些缺点,使该系统的使用受到一些限制。《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)规定:全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统。因此,它较适合于内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)指出:“全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行供冷与供热转换时,应采用两管制水系统”。我国高层建筑特别是高层旅馆建筑大量建设的实践表明,从我国的国情出发,两管制系统能满足绝大部分旅馆的空调要求,同时也是多层或高层民用建筑广泛采用的空调水系统方式。

四管制空调指空调箱同时装有冷盘管和热盘管,每组盘管一进一回,共四根,所以叫四管制。两组水管分别接入冷水和热水,也就是一年四季不管什么时候,制冷制热都可以随时切换,可以实现一些房间供热的同时,另一些房间供冷。所以它的标准高,成本也高。两管制的空调箱中只是一组盘管,一进一回,夏天通冷水,冬天通热水。这样的系统使得整个区域在同一时刻只能供冷或供热。与四管制相比,它省下了一套水系统,所以它的标准相对较低,成本也低。四管制系统的优点是,①各末端设备可随时自由选择供热或供冷的运行模式,相互没有干扰,所服务的空调区域均能独立控制温度等参数;②节省能量,系统中所有能耗均可按末端的要求提供,不像三管制系统那样存在冷、热抵的问题。在新风一风机盘管系统或风机盘管系统中.冷媒和热媒管道在冬季和夏季运行时,均采用同一管道系统,即冬季为热水和回水,而夏季利用同管道输送冷冻水(和回水),其冷热源的切换是在冷冻水泵房和热交换站内进行,称为双管系统。双管系统可节省投资费用,减少维修量,是空调系统中普遍采用的一种管制方式,但不能满足全年性空调系统的需要。

三管制是冷水和热水分别设置两个管路系统,而回水则共用同一管道系统。

四管制则采用单独的冷热水供水管和回水管系统(图5--49),进出水管安装转换控制阀,主要是供全年使用的空调系统,即随时都有冷源和热源使用,通过温度调节阀控制转换阀调节冷、热水量。三管、四管制系统因投资和运行的费用高,一般在有特殊需要的空调系统中使用。

shcxlj
2014年10月09日 21:05:23
2楼
四管制很少吧,得非常高端的楼盘或者酒店才舍得用啊,实用性太低了,还是两管的多
回复

相关推荐