关于四管制风机盘管夏季热源、冬季冷源的问题。
请叫我管家
2013年06月15日 14:26:42
来自于中央空调
只看楼主

要设计一个四管制风机风机盘管系统,但夏季热源和冬季冷源如何考虑,如果不考虑,这个四管制和二管制就没什么区别了吧,如果考虑用自来水作为夏季热源,冬季冷源可以吗?大家都遇到过什么样的冷热源?

要设计一个四管制风机风机盘管系统,但夏季热源和冬季冷源如何考虑,如果不考虑,这个四管制和二管制就没什么区别了吧,如果考虑用自来水作为夏季热源,冬季冷源可以吗?大家都遇到过什么样的冷热源?
sunfollower
2013年06月15日 15:17:19
2楼
四管制风机盘管冷热源都应该是独立的,按常规考虑即可,冷源接冷冻机,热源一般是锅炉、热泵、换热站等设备,实际使用中主要是过渡季分别提供冷热给不同需求的用户,真正的冬夏季不会同时使用,我遇到好几个这样的项目了,都是如此处理。
回复
sun963207
2013年06月16日 22:36:33
3楼
四管制风机盘管多用在办公建筑中的外区设计中。
使用四管制主要在于:办公建筑的进深若果超过8米(经验值不一定,需要根据地区确定,指的是外窗至内墙),空调系统会表现出明显的内外区现象。冬季、夏季按照设计要求供热、供冷即可,这是四管制风机盘管与两管制风机盘管在使用上没有任何区别。但是在过渡机,局部需冷、需热的要求十分明显,单独采用两管制空调无法解决,因此此时采用四管制空调系统就有必要了。
热源一般采用燃气锅炉提供热水。但采用四管制风机盘管系统的多为大型、高档的办公建筑(能采用四管制空调本身就说明了项目的重要性,价格贵),因此,只为满足过渡季要求采用电热锅炉采暖也是有的。
回复
ljbb1789
2013年06月17日 10:40:23
4楼
四管制其实就是需要部分风盘供冷的时候,其他风盘能供热,这就是要求冷热源至少有两个,一个供冷,一个供热,如果是热泵机组也可以,那就拆几台出来供冷,其余供热
自来水供冷,我只能说很有想法,最后一句,自来水价是多少?
回复