四管制风机盘管在不供暖时能否改为制冷用
zqh7842
zqh7842 Lv.2
2009年08月12日 17:44:47
来自于中央空调
只看楼主

各位高手四管制风机盘管在夏天不供暖时,为了加大制冷量,能否将原热水翅片与冷水翅片并联或者串联使用,如果可以,用哪种连接方式制冷效果好??谢谢各位大侠!

各位高手
四管制风机盘管在夏天不供暖时,为了加大制冷量,能否将原热水翅片与冷水翅片并联或者串联使用,如果可以,用哪种连接方式制冷效果好??
谢谢各位大侠!
免费打赏
storyman555
2009年08月12日 21:02:47
2楼
当然可以了,
若串联,阻力损失会大,应考虑压头是否能满足,
若并联,应考虑增加流量。
不管是那种,都相当于增加了换热面积,制冷量增加
若进水温度一样,流量增加一倍
当然是并联制冷效果好了
回复
zqh7842
2009年08月13日 11:26:19
3楼
谢谢!
问题是我的进水和回水管不变,流量、流速、风量、风速都不变的前提下有用吗?哪一种效果好些?
回复
storyman555
2009年08月13日 20:43:35
4楼
哦,
不管是串联还是并联,都相当于增加了换热面积,制冷量增加
如果串联,出口水温会高,
应考虑水泵扬程和冷水机能力
回复
zqh7842
2009年08月14日 10:56:07
5楼
谢谢,我做一下实验,串联和并联都试一下,其他条件都不变,看那一种效果好
回复
nioniogaga
2010年07月04日 15:19:14
6楼
路过,学习!
回复

相关推荐