求助:四管制空调系统中温控器至风机盘管的线为几根
ashley02
ashley02 Lv.2
2004年07月27日 12:07:50
只看楼主

请问各位高手:四管制空调系统中三速开关至风机盘管的线为几根?从国标图集02X201-1上看:至冷水电动阀2根,至热水电动阀2根,三根(高、中、低档控制),一根零线,一根相线(三根电源线L、N、PE至风机盘管再返回至三速开关一根零线和一根相线),共9根,对不对?我原来做,标了7根线。故不知是7根还是9根?望各位高手指点。

请问各位高手:四管制空调系统中三速开关至风机盘管的线为几根?


从国标图集02X201-1上看:至冷水电动阀2根,至热水电动阀2根,三根(高、中、低档控制),一根零线,一根相线(三根电源线L、N、PE至风机盘管再返回至三速开关一根零线和一根相线),共9根,对不对?


我原来做,标了7根线。故不知是7根还是9根?望各位高手指点。


免费打赏
hou_yw
2004年07月27日 13:08:00
2楼

按你的算法应该是9根!~

控制冷水/热水阀的零直接从电源处取,故7根可以满足使用!~

设计应该为7根!~

回复
why_cool
2004年10月09日 10:43:13
3楼
把老问题翻出来了
至冷热水电动阀的线应该属于控制线吧,电流应该很小吧?
那么高中低档线接至哪呢?是电机吗?电流是大还是小?
如果我一个开关控制三、四台风机盘管,这些线都用1.5的可以吗?
至电动阀的应该没问题?高中低档的接线用1.5行吗?
回复
dong_0520
2004年10月09日 17:28:02
4楼
我做设计只预留SC20的管,线缆由空调设备厂家自带。
回复
顶顶
2005年03月04日 09:47:29
5楼
楼上聪明!
回复
tigerwu198
2005年03月04日 10:18:49
6楼
这是个老问题了,我去过现场看过,有些是6根,有些是7根,我觉得7根是正确的。
回复
szg720218
2005年03月04日 11:40:07
7楼




7根可以了。
3楼的一个开关控制三、四台风机盘管有问题,最好是一个开关控制一台风机盘管。
回复