请教;1KV及以下铠装电缆的钢带必需接地吗?
m518
m518 Lv.7
2014年09月30日 06:15:55
只看楼主

请教:1KV及以下铠装电缆的钢带必需接地吗?有何依据(规范)可查?有一TN-S系统,从变压器处开关出线到用电配电柜为5芯铠装电缆,铠装电缆钢带需一端接地还是二端接地?

请教:1KV及以下铠装电缆的钢带必需接地吗?有何依据(规范)可查?有一TN-S系统,从变压器处开关出线到用电配电柜为5芯铠装电缆,铠装电缆钢带需一端接地还是二端接地?
免费打赏
lingxuct
2014年09月30日 09:29:10
2楼
GB50168-2006中没有专门对低压电缆钢铠接地的要求说明,但可根据电气保护的原理,低压电缆的钢铠必须接地(没有哪个规范说不要接地的),由于钢铠(铁皮)的电阻较大,单端接地还是两端接地安全的多,故建议低压电缆钢铠需要两端接地。
回复
多多指教
2014年09月30日 10:38:19
3楼
接地更安全
回复
biandianso
2014年09月30日 11:19:53
4楼
当然需要接地按规范GB50168-2006
回复
wboy8759
2014年09月30日 12:36:21
5楼
三相同铠的必须二端接地!单芯单铠的必须一端接地。
回复
qq_1402036176537
2014年09月30日 15:36:58
6楼
当然要接,安全第一嘛
回复
dianqipanli
2014年09月30日 17:41:36
7楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-10-8 20:19 编辑

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
12.3.1
除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分应接地:
4.电缆的金属外皮和电力电缆的金属保护导管、接线盒及终端盒;
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
18.1.3
铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,截面积不应小于表18.1.3的规定。
回复
m518
2014年10月03日 06:40:31
8楼
谢谢各位指教。
回复
electricity
2014年10月08日 15:04:09
9楼
dianqipanli 发表于 2014-9-30 17:41 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200812.3.1除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分盐碱地:盐碱地。。。。。。。。。。。。
回复
electricity
2014年10月08日 15:04:40
10楼
wboy8759 发表于 2014-9-30 12:36 三相同铠的必须二端接地!单芯单铠的必须一端接地。单芯单铠的必须一端接地。。。为何呢?
回复
ssqqugamd
2014年10月08日 16:25:26
11楼
三芯动力电缆的铠装一般要求两端接地。单芯电力电缆的铠装一般要求一端接地,另一端视具体情况分为不接地、经过电压保护器接地。很长的单芯电缆还有中间接地。
回复