请教:1KV及以下铠装电缆的钢带必需接地吗?有何依据(规范)可查?有一TN-S系统,从变压器处开关出线到用电配电柜为5芯铠装电缆,铠装电缆钢带需一端接地还是二端接地?
请教:1KV及以下铠装电缆的钢带必需接地吗?有何依据(规范)可查?有一TN-S系统,从变压器处开关出线到用电配电柜为5芯铠装电缆,铠装电缆钢带需一端接地还是二端接地?
12楼
electricity 发表于 2014-10-8 15:04 盐碱地。。。。。。。。。。。。谢谢指正。
回复
13楼
electricity 发表于 2014-10-8 15:04 单芯单铠的必须一端接地。。。为何呢?如果两端接地在单芯电缆上就相当于一个电感线圈了,在单芯线路通过电流时就会产生感应电压此电压通过接地回路产生短路损耗,所以单芯电缆不能两端接地!!
回复
14楼
规范说“下列电气装置的
外露可导电部分
应接地”,这句话中的“
外露
”和“
可导电
”是并列条件,也就是说电缆钢铠如果没有外露、或经包扎做到不外露,可以不接地。
回复
15楼
学习了!!!!
回复
16楼
入户端必须要接,主要为了防雷电感应电流进入建筑,《民用建筑电气设计规范》
11.3.4为了防止雷击周围高大树木或建、构筑物跳击到线路上的高电位或雷直击线路时的高电位侵入建筑物内而造成人身伤亡或设备损坏,低压线路宜全线采用电缆埋地或穿金属导管埋地引入。当难于全线埋设电缆或穿金属导管敷设时,允许从架空线上换接一段有金属铠装的电缆或全塑电缆穿金属导管埋地引入。
变压器端如果是配电室出来的,也是一样要接。变压器低压出线电缆,据我所见,都是接地的。
回复
17楼
GB50168-2006中,第 5.7.3 架空电缆的金属护套、
铠装及悬吊线均应有良好的接地
第 6.2.9 三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和
钢铠应锡焊接地线。
回复
18楼
电力电缆铠包作用主要是增强机械强度,兼有减少对外电磁场的辐射。属于外部可导电部分接地,除了可靠接地以外,没有其他要求。
控制铠包电缆,信号屏蔽电缆除了有增强机械强度以外,还有移开外部电磁场干扰信号作用。如果两点接地,在两点与大地之间形成一个闭合的环,外磁场穿过这个闭合的环时,可以感生电流,产生共模电压信号干扰电缆信号。所以,应该切断这个闭合的环路采用一点接地。
回复
19楼
GB50217,4.1.9~18
回复
20楼
TT系统电源端和负载端的接地是分开的,TT系统的铠装四芯电缆,如果两头接地的话,就违反了TT系统的真理,如何解释?
回复
21楼
路过,学习了。
回复