用的是三相五线(3*35+2*16)的二级电箱,100A的漏电保护开关,三级箱配的是德力西DZ47-2P-C16 问题是连接上负载一送电,出线端就没有电压了(不接线有,按实验开关要跳闸),而且不跳闸哪位大虾帮忙解释一下,新手在线等答案!谢谢!
用的是三相五线(3*35+2*16)的二级电箱,100A的漏电保护开关,三级箱配的是德力西DZ47-2P-C16
问题是连接上负载一送电,出线端就没有电压了(不接线有,按实验开关要跳闸),而且不跳闸
哪位大虾帮忙解释一下,新手在线等答案!谢谢!
22楼
楼主的意思可能是开关试验按钮按下后开关可以跳闸,他只是试试开关有无问题,带上负荷不跳闸说明负荷没漏电啊!正常现象啊,你们理解错了吧?
回复
23楼
按楼主的帖子绘制出如下接线图:
1. 问题的根子可能出在1#二级箱内QF1开关N极回路,如红线内部分。如N极触头接触不良、电源N线与N极静触头连接处接触不良、N极动触头引线出线处接触不良等。以上之处如接触不良,将导致带220V负载时,电压很低,即出现所谓“无电”现象。此时,不论负载接在QF3出线处,还是接在1#二级箱内的c、n处,都是有相同的情况。
2. 由于3个相线触头回路连接正常,故在二级箱内接三相负载应正常。
3. 2#二级箱内4个触头回路连接均正常,故在其内接220V负载无问题。
建议:停电检查1#二级箱内的内QF1开关的N极回路连接状况。例如测量n处以上到N进线的直流电阻与其他回路进行比较。
回复
24楼
你说的是三级殿下的出线没有电吧
回复
25楼
不仅是"你说的是三级箱下的出线没有电吧",1#二级箱的c、n处也无电!
回复
26楼
接触不良,线路压降大
回复
27楼
二级箱用的是3P的漏电断路器,并且不接中性线。三级箱2P断路器输入的是单相220V,从型号看,不具有漏电保护功能。负载端接上单相设备时,对于二级箱开关检测为漏电状态,致使二级箱开关跳闸。当三级箱断路器接380V的设备时,对于上端断路器不形成漏电状态。所以后端有电。
建议二级箱选用4P的漏电断路器。三级箱中性线取自二级箱漏电断路器出线侧。
回复
28楼
"二级箱用的是3P的漏电断路器,并且不接中性线",不知27#楼是如何这样判断的?是否以为接380V设备可以,接220V设备不行,得出的结论?
但是,为何在三级箱和二级箱内接220V设备,断路器都不跳闸呢?
而你说的“负载端接上单相设备时,对于二级箱开关检测为漏电状态,致使二级箱开关跳闸”是与楼主的说法相背离的。
有的4P断路器,实际上用3P,另1P虚设,是直通的。
回复
29楼
路过学习了!!
回复
30楼
楼主表述的问题不明确啊?
回复
31楼
问题没说明白呀!
回复