负载时漏电保护器不跳闸
qdk520
qdk520 Lv.2
2014年09月29日 19:13:43
只看楼主

用的是三相五线(3*35+2*16)的二级电箱,100A的漏电保护开关,三级箱配的是德力西DZ47-2P-C16 问题是连接上负载一送电,出线端就没有电压了(不接线有,按实验开关要跳闸),而且不跳闸哪位大虾帮忙解释一下,新手在线等答案!谢谢!

用的是三相五线(3*35+2*16)的二级电箱,100A的漏电保护开关,三级箱配的是德力西DZ47-2P-C16
问题是连接上负载一送电,出线端就没有电压了(不接线有,按实验开关要跳闸),而且不跳闸
哪位大虾帮忙解释一下,新手在线等答案!谢谢!
免费打赏
zongch1939
2014年10月04日 16:28:13
32楼
再对楼主的问题作解释:(以下黑字体是楼主的原文)
用的是三相五线(3*35+2*16)的二级电箱,100A的漏电保护开关,三级箱配的是德力西DZ47-2P-C16
可见:二级箱内是带剩余电流保护4P的开关,三级箱是2P的开关。
问题是连接上负载一送电,出线端就没有电压了(不接线有,按实验开关要跳闸),而且不跳闸
由于二级箱4P开关的N触头处接触不良,造成三级箱接上单相负载,电压低不能运行,相当于没有电压。未接负载前是空载,用电压表或验电笔是可量出有电压的。
负载不能运行,就是能运行,也不应该无故障跳闸。如果二级箱跳闸了,说明负载有接地故障。
补充一下,后来直接把线接到二级箱里面也是这个问题,但是用380V的机具就没问题。
还是二级箱4P开关的N触头处接触不良造成的。由于二级箱相线的3个触头接触良好,故可使用380V负荷。
有人说二级箱内是3P的开关,中性线不接入。如果中性线不接入,楼主如何在二级箱内使用220V负载呢?当然也可使用中性线不接入的3P的开关,但它仅用于3相负荷,如电动机等。当接在这二级箱以下的三级箱有单相负荷时,该二级箱内的剩余电流保护开关采用3P的,就不行了,必须采用4P的。道理很简单,三级箱如使用单相负载,必然造成二级箱内3P开关有剩余电流出现,要跳闸的。
主电源上面并联了两个二级箱,离电源较近的二级箱就可以用220V机具
说明离电源较近的二级箱开关的4个触头接触均良好,故可使用220V负载。
回复
wjql3002
2014年10月04日 19:27:34
33楼
接上负载,合上三级开关从后往前查,相零,相相都测量电压,会很快
回复
en034
2014年10月05日 23:37:06
34楼
开关不跳闸但出线没电,应该是相关的开关内部接触故障。
回复
baohaizwl
2014年10月06日 07:30:02
35楼
你说的不清楚不好回答
回复
shdq2777
2014年10月06日 09:39:06
36楼
赞同15楼的分析。
回复
鸭江绿水
2014年10月06日 10:22:20
37楼
楼主没说明白。
这里瞎胡诌几句:
1 没电 是用万用表量的,没用试电笔再测一下,有可能 断零 ,因为楼主说用380v的设备没有问题,说明火线应该是正常的,断零的可能性大些。
2 没电 用万用表量的,有用试电笔测得,火线确实没电。可能是开关触头接触不良,所以按试验按钮也没有动作。但是解释不了为什么能用380V的设备。
希望楼主能说明白点。
回复
j416
2014年10月06日 19:47:44
38楼
是不是零线又断点
回复
li13736371738
2014年10月14日 09:37:42
39楼

赞同15楼的分析。
回复

相关推荐

APP内打开