新手有个疑问,通常规范中会有个最小配筋率的问题,配筋率应该是指钢筋面积占梁或柱截面面积的百分率,但是我们在配筋时,是怎么把钢筋等级的问题考虑进去的呢?或者说,这个配筋率跟钢筋等级有没有关系?
新手有个疑问,通常规范中会有个最小配筋率的问题,配筋率应该是指钢筋面积占梁或柱截面面积的百分率,但是我们在配筋时,是怎么把钢筋等级的问题考虑进去的呢?或者说,这个配筋率跟钢筋等级有没有关系?
12楼
用高强度的钢筋能够省钢筋这是毋庸置疑的
回复
13楼
最小配筋率和钢筋强度等级和混凝土强度等级有关系
假如已知配筋,求配筋率,是和钢筋强度没有关系的
回复
14楼
看混凝土规范109页的8.5.1吧,这个是有关系的
回复
15楼
山连千岭 发表于 2014-9-30 11:08 这是锚固长度版主别闹。。明明是配筋率嘛
回复
16楼
钢筋的强度等级对梁配筋是有影响的
回复
17楼
最小配筋率是0.2%
回复
18楼
晕,配筋率是构造要求,你还要满足承载力验算
回复