新手有个疑问,通常规范中会有个最小配筋率的问题,配筋率应该是指钢筋面积占梁或柱截面面积的百分率,但是我们在配筋时,是怎么把钢筋等级的问题考虑进去的呢?或者说,这个配筋率跟钢筋等级有没有关系?
新手有个疑问,通常规范中会有个最小配筋率的问题,配筋率应该是指钢筋面积占梁或柱截面面积的百分率,但是我们在配筋时,是怎么把钢筋等级的问题考虑进去的呢?或者说,这个配筋率跟钢筋等级有没有关系?
2楼
为了减小配筋率(即减少钢筋根数或截面积)而采用高等级钢筋替换低等级。
钢筋等级是材料强度,和截面积无关,所以跟最小配筋率不搭边。
回复
3楼
45ft/fy
....
回复
4楼
配筋率与钢筋等级没有关系。
回复
5楼
夜幕将离 发表于 2014-9-29 20:26 为了减小配筋率(即减少钢筋根数或截面积)而采用高等级钢筋替换低等级。钢筋等级是材料强度,和截面积 …可是规范上是有最小配筋率要求的
回复
6楼
justin52 发表于 2014-9-29 21:58 45ft/fy….具体点呢?
回复
7楼
无间道 发表于 2014-9-30 08:08 配筋率与钢筋等级没有关系。但是我觉得,配钢筋时,配二级钢和三级钢,差别还是有点大的吧
回复
8楼
As=M/0.9fyho 钢筋的强度等级对梁配筋是有影响的。二级钢fy=300 三级钢fy=360 现在三级钢越来越普遍了。
回复
9楼
最小配筋率是0.2和45fy/ft中的大值,fy就跟钢筋等级有关啊
回复
10楼
justin52 发表于 2014-9-29 21:58 45ft/fy….这是锚固长度
回复
11楼
有关系啊。9楼正解
回复