关于边坡支护中侧壁导水的问题
damoji123
damoji123 Lv.8
2014年09月29日 09:30:08
来自于建筑施工
只看楼主

有一个疑问今天突然想不清楚,查了百度也是乱七八糟。 就是关于基坑支护的时候边坡侧壁中的水到底要不要排?我做的第一个项目,将近20米的边坡,都设置了导水管用来排侧壁的渗水,今天查百度,发现又有止水帷幕用来防止侧壁的地下水进入基坑,是阻截,我现在这个项目是地下人防,外侧连续墙要求是浇筑的越密实越好,防止连续墙外侧土体中的的地下水渗入以后的地下商铺。所以,现在我就是搞不清楚,侧壁的水到底是排 还是堵。因为害怕侧壁漏水的话,会在连续墙与侧壁土体间形成空洞,连续墙外侧的土体会塌陷,地下人防沿街都是商铺,后果很严重。

这明显是知识水平不够- -,求指导啊
damoji123
2014年09月29日 13:39:22
2楼
:(晕:(:(:(
回复
甲方施工员
2014年09月29日 13:59:48
3楼
看你地下水的性质来判断,有压力的水比如承压水要截水 阻水 没有压力主要靠下雨 管线渗漏造成的潜水灯适当可以排 毕竟水量不是很大
回复
damoji123
2014年09月29日 15:07:30
4楼
甲方施工员 发表于 2014-9-29 13:59 看你地下水的性质来判断,有压力的水比如承压水要截水 阻水 没有压力主要靠下雨 管线渗漏造成的潜水灯适当 …我担心的是因为排水而导致地下连续墙与外侧土体之间出现空隙,导致街道塌陷
回复
syq90qqq
2014年09月29日 16:11:55
5楼
damoji123 发表于 2014-9-29 15:07 我担心的是因为排水而导致地下连续墙与外侧土体之间出现空隙,导致街道塌陷别想太多了,人家排水都往市政管道里面排走了,怎么可能让水沿着你结构外壁排
回复
damoji123
2014年09月29日 16:28:50
6楼
鹏波。 发表于 2014-9-29 16:11 别想太多了,人家排水都往市政管道里面排走了,怎么可能让水沿着你结构外壁排额,现在很多出土口渗水很严重
回复
zhengj12345
2014年09月29日 21:42:22
7楼
你在开挖放坡和支护中是怎么考虑的?
回复
甲方施工员
2014年09月30日 08:20:30
8楼
damoji123 发表于 2014-9-29 15:07 我担心的是因为排水而导致地下连续墙与外侧土体之间出现空隙,导致街道塌陷会出现你所说的情况,能截尽量截
回复
damoji123
2014年09月30日 08:27:15
9楼
zhengj12345 发表于 2014-9-29 21:42 你在开挖放坡和支护中是怎么考虑的?现在所处的地下人防,是一个沿街的地下商铺,外侧连续墙外面的土体是不放坡的,都是竖向的,支护没有,因为土质都是岩石,外侧没有进行支护,都是挖开了直接作为外连续墙的一面土模,然后直接浇筑混凝土
回复
mingchao-163
2014年09月30日 08:49:20
10楼
基坑支护本身就是动态设计,遇到新问题应该先和设计院沟通,基坑中水的问题,应该考虑堵疏结合,堵不住,你又硬堵,很容易东边的水点堵住了,西边有漏水,可否考虑疏通引流?
回复
xiaoyushift
2014年09月30日 09:30:38
11楼
听听看看,学学
回复

相关推荐

APP内打开