外墙抹灰钢丝网有什么要求?求高人指点
zzh871001
zzh871001 Lv.2
2014年09月28日 21:29:59
来自于建筑施工
只看楼主

外墙抹灰一般都用什么网?网有什么要求?

外墙抹灰一般都用什么网?网有什么要求?
qq_1411433781465
2014年09月29日 08:10:13
2楼
用钢丝网,就是那种钢丝编织网,具体也没啥要求,只要是让监理看见你加了就行
回复
无间道
2014年09月29日 08:15:04
3楼
钢丝网或无机化纤网都可以。
回复
甲方施工员
2014年09月29日 08:34:39
4楼
玻纤网格布,尽量和抹灰材料性质 一直来的好
回复
fjchum
2014年09月29日 09:27:31
5楼
主要是抗裂的措施,没啥特别要求,金属的要用热镀锌网,网格布就要用耐碱的。
回复
a450648308
2014年09月29日 15:05:36
6楼
一般建筑总说明中会有,如果没有看下所处地区的建筑图集的说明部分,对目数,直径等等都有要求!
回复
syq90qqq
2014年09月29日 16:15:47
7楼
国家标准对于使用钢丝网的规格有一定的要求,直径与网格大小匹配使用,而不是单纯是直径大小,对于抹灰层来使用的是网格不宜大于20×20,直径不易小于1mm,光是选择直径没有多少意义,选择40×40×0.9与选择10×10×0.6钢丝网,哪个更好,恐怕是10×10×0.6的。
而钢丝网在外墙抹灰中的作用主要是从安全角度出发的防脱落的一种措施,对于抗开裂的作用相对较小,是因为位置的问题;
而对于外保温系统来说是使用在面砖饰面,至于作用首先应该也是防脱落其次是抗开裂,这样的话应该选择网格10×10×0.6的,这些都是一些经验选择,网格的换算来自于国家规定的钢丝网的规格,采用含钢量的等级换算。

抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm 时应采取加强措施。我们这采用打膨胀螺丝,加挂一层钢丝网;
不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时
加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm
回复
yygzxth2006
2014年09月29日 18:11:20
8楼
我们这甲方要求采用12.7*12.7*0.7的热镀锌钢丝网,丝径至少0.7mm以上
回复
威海冯
2014年09月29日 21:47:47
9楼
我们用的是网格布,没用钢丝网
回复
smallheader
2014年09月29日 21:57:11
10楼
鹏波。 发表于 2014-9-29 16:15 国家标准对于使用钢丝网的规格有一定的要求,直径与网格大小匹配使用,而不是单纯是直径大小,对于抹灰层来 …请问是哪本国家标准?以前用网格布都瞎来的,现在想搞搞清楚。
回复
miaotian001
2014年10月02日 13:34:21
11楼
玻纤网格布用于保温层上面,外墙涂料的下面。
钢丝网用于保温层上面,外墙砖的下面。
回复

相关推荐