天棚有保温其中抗裂砂浆,钢丝网,保温板的量是否应该和天棚抹灰的量一样考虑板下梁外露部分的面积呢,谢谢
hpid4249
hpid4249 Lv.2
2020年06月01日 14:26:09
只看楼主

问题补充:None

问题补充:None
免费打赏
fhqk9452
2020年06月01日 14:31:17
1楼
天棚有保温其中抗裂砂浆,钢丝网,保温板的量与天棚板下抹灰的量一样;板下梁外露部分的面积一般不会设计保温。因为混凝土梁的厚度足以和保温板的保温效果一样。一般民用建筑不会设计梁表面保温,除非是冷库一类的建筑物要特别设计梁表面保温。