本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-9-28 11:54 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 将在今年10月1日开始实施,规范中第5.1.13(4)条是这样规定的: 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度因根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-9-28 11:54 编辑
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 将在今年10月1日开始实施,规范中第5.1.13(4)条是这样规定的: 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度因根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
对于这条的理解,首先要满足吸水口的淹没深度能满足消防水泵在最低水位的安全运行,其次对于吸水管喇叭口的淹没深度做出要求(这些要求可以通过设置吸水槽解决),那么此处的最低水位,是消防水池的最低水位,还是消防用水的最低有效水位?
条文解释是这样说的:火灾时水是最宝贵的,为了能使消防水池内的水能最大限度的有效用于灭火,做出了这些规定。
依照条文解释,既然要最大限度的利用水池内的水,那此处的最低水位,就应该是消防水池的最低水位,但如果要按此要求,且满足水泵的安全运行,那水泵的高度是要低于水池底部的,那么也就是说,水泵房的高度要低于消防水池的高度?
画了2个简图示意,请大家对此问题各抒己见,说说自己的理解。
图(一):
图(二):
2楼
那你可以用同步自吸消防泵,自吸高度可达8.5米
回复
3楼
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-28 11:43 编辑
这句话最让人看不明白“消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求”,怎么才算运行安全?是吸水喇叭口或者旋流器埋设深度要求,还是消防水泵一定要自罐吸水?这两个不同的意思对消防水池无效部分水深有很大关系,另外根据消规,第4.3.9条(强条)楼主图示二已经违反这条强条了
4.3.9-1,消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。
ps:楼主第二段,第二行括号内字有个错字,是吸打成洗了?
回复
4楼
回复
5楼
消防自吸泵
回复
6楼
nlp125 发表于 2014-9-28 11:35 这句话最让人看不明白“消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求”,怎么才算运行 …4.3.9 (1) 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;据此,可以在计算有效容积时,把图(二)下面部分的水量减去,只需有效容积满足消防水量即可,此图应不违反此条规范。
回复
7楼
灬天蝎乄 发表于 2014-9-28 12:00 4.3.9 (1) 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;据此,可以在计算有效容积时, …那编这条都没意义了,看条文解释是为了节省用地,条文的本意应是把消防水池内的水尽量利用完,现在弄出来有歧义了……
回复
8楼
只要有效容积最低水位高于泵轴,满足自灌式吸水,肯定也就满足有效容积全部被利用。我觉得图1图2都没错,区别在于图1淹没深度为600,图2淹没深度大于600。图1的面积更小,但泵房要深300左右,图2面积更大些,但泵房不用降,吸水槽还可以更浅些。设计方案阶段面积一般都定了,如果层高宽裕,那图2更好,层高紧张的话,那选图1,往下挖。
回复
9楼
raoysh 发表于 2014-9-28 13:29 只要有效容积最低水位高于泵轴,满足自灌式吸水,肯定也就满足有效容积全部被利用。我觉得图1图2都没错,区 …按此理解,最低水位即为有效容积的最低水位,而并非水池的最低水位了?
回复
10楼
感觉两个图都是合理的,只是规范的条文有些让人摸不着头脑
回复
11楼
eddiecj 发表于 2014-9-28 13:53 感觉两个图都是合理的,只是规范的条文有些让人摸不着头脑感觉关键是对最低水位的具体解释
回复