多层的商业应急照明如何供电?
ckw1215
Lv.4
2014年09月27日 21:36:19
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
多层的商业应急照明要采用双回路供电吗?
多层的商业应急照明要采用双回路供电吗?
chunhuaxingxing
2014年10月20日 16:36:53
12楼
采用带蓄电池的灯具
回复
donts
2014年10月20日 17:04:48
13楼
商业应急照明需按一级负荷配电,可以采用市电加EPS供电方式,要求有专用的应急照明配电箱,专用的供电线路。
回复
小李搞电
2014年11月14日 08:56:49
14楼
蓄电池可行就采用蓄电池,不然就得加柴油发电机回路。。。
回复