图纸上标的都一样,底筋带钩头,但是之前的工地底筋全部没带钩啊,光圆8厘10离或者螺纹12都没开钩的,直接伸进支座就可以了。现在这个新工地,板筋光圆的话要开钩头,莫非是之前那个工地不规范?求教。
图纸上标的都一样,底筋带钩头,但是之前的工地底筋全部没带钩啊,光圆8厘10离或者螺纹12都没开钩的,直接伸进支座就可以了。现在这个新工地,板筋光圆的话要开钩头,莫非是之前那个工地不规范?求教。
12楼
;P。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
13楼
HPB235没有了,HPB300还在用!!!!
回复
14楼
HPB300热轧光圆钢筋设置180°弯钩是为了它在混凝土里的锚固强度而定的,是必设的
回复
15楼
HPB必须带180°弯钩。
HRB不需要带弯钩直锚
回复
16楼
还有一点,现在规范已不给用HPB做受力钢筋了。。。
回复
17楼
圆钢板筋是带180度的钩,螺纹板筋不用.负筋全部90度的直钩.:victory: