图纸上标的都一样,底筋带钩头,但是之前的工地底筋全部没带钩啊,光圆8厘10离或者螺纹12都没开钩的,直接伸进支座就可以了。现在这个新工地,板筋光圆的话要开钩头,莫非是之前那个工地不规范?求教。
图纸上标的都一样,底筋带钩头,但是之前的工地底筋全部没带钩啊,光圆8厘10离或者螺纹12都没开钩的,直接伸进支座就可以了。现在这个新工地,板筋光圆的话要开钩头,莫非是之前那个工地不规范?求教。
2楼
好冷清啊今天……
回复
3楼
板底筋圆钢的话就要180°弯钩,螺纹钢的话就不用,亲
回复
4楼
圆钢板筋是带180度的钩,螺纹板筋不用.负筋全部90度的直钩.
回复
5楼
chzsh333 发表于 2014-9-27 07:09 圆钢板筋是带180度的钩,螺纹板筋不用.负筋全部90度的直钩.完全正确,确实如此
回复
6楼
受力的光圆钢筋要180度弯钩,不受力的可以不要的
回复
7楼
现在板底筋还有用圆钢的?现在分布筋大部分都用6个的了
回复
8楼
受力的光圆钢筋要180度弯钩,不受力的可以不要的
回复
9楼
楼主的问题楼上已经回答了!
回复
10楼
一级钢需要弯钩,但现在还有用的吗?
回复
11楼
这个看你那到底是光园钢筋还是冷轧带叻的 光圆必须做弯钩 冷轧带叻可不需要 冷轧带叻是什么钢筋 你应该知道吧