师傅我想请教下一个问题,就是我这张图,顶层的风机电缆线设计单位设计的是4*16的电缆穿32的管,但是图上有好几个直角拐弯。施工单位现在提出来,说穿不过去。设计单位要求变更管径,但是楼板厚100,变管径这个很难实现。施工单位建议从下层的电缆桥架里走线,然后在到风机的位置返上来。设计不同意,说是有防水的问题,怕电缆桥架里进水。依照您看,这怎么解决,下面附图
![QQ截图20140926101042.png](https://fd.co188.com/group1/M04/8E/77/rBBhH11FU3uAUwdYAAzIWSoeSgA512.png)
12楼
ccc___ 发表于 2014-9-28 10:56 如果是消防系统的排烟风机,不能与其他电缆一起走桥架的,必须在有火灾危险的区域穿钢管保护,其目的是: …桥架里加上隔板也不行么?
回复
13楼
stan22 发表于 2014-9-28 12:06 民规8.1.6预埋管径最大不宜板厚的1/3 100楼板预埋32本来就是卡着规范。我就是甲方、、、设计态度很好。就是太保守了。。。
回复
14楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-28 16:32 编辑 攻城师62274 发表于 2014-9-28 15:17 桥架里加上隔板也不行么?偶已经说明目的了,加隔板能在火灾烧到桥架时保证多少时间内不烧坏这根电缆?在这根电缆烧坏前能把火灾发生的烟排出多少?
回复
15楼
这纯技术含量啊。
回复
16楼
攻城师62274 发表于 2014-9-28 15:18 我就是甲方、、、设计态度很好。就是太保守了。。。让他问问结构设计的,他就明白了
回复
17楼
lz_chengyang 发表于 2014-9-28 14:12 其余设计和施工现场有时肯定是有冲突的问题,这个是可以和施工方协商解决的。办法总比困难多。设计和施工现场有时肯定是有冲突的问题
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-9-26 16:10 真不习惯看民建画的电气图。墙上的风机画到外面,电缆走向看图都很累!风机是装在墙上的?消防系统的排 …民规8.1.6预埋管径最大不宜板厚的1/3
回复
19楼
dqzdhyl 发表于 2014-9-28 10:35 施工单位提的怎大管径,有道理。民规8.1.6预埋管径最大不宜板厚的1/3
回复