师傅我想请教下一个问题,就是我这张图,顶层的风机电缆线设计单位设计的是4*16的电缆穿32的管,但是图上有好几个直角拐弯。施工单位现在提出来,说穿不过去。设计单位要求变更管径,但是楼板厚100,变管径这个很难实现。施工单位建议从下层的电缆桥架里走线,然后在到风机的位置返上来。设计不同意,说是有防水的问题,怕电缆桥架里进水。依照您看,这怎么解决,下面附图
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-26 16:11 编辑
真不习惯看民建画的电气图。墙上的风机画到外面,电缆走向看图都很累!
风机是装在墙上的?消防系统的排烟风机,电缆必须单独穿管保护,减少管子弯头,需要现场看实际路径,弯头太多时中间可加活接头。
回复
3楼
施工单位的建议可行,设计的说法有问题,楼板的厚度不允许增大管径,防水问题不是很好解决的。真的不行可以敷设防水桥架
回复
4楼
防水不是问题,施工时做好防水就可
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-26 16:10 真不习惯看民建画的电气图。墙上的风机画到外面,电缆走向看图都很累!风机是装在墙上的?消防系统的排 …如果要从下一层走桥架可以么?
回复
6楼
smalllevel 发表于 2014-9-28 09:19 施工单位的建议可行,设计的说法有问题,楼板的厚度不允许增大管径,防水问题不是很好解决的。真的不行可以 …恩。好的 明白
回复
7楼
施工单位提的怎大管径,有道理。
回复
8楼
攻城师62274 发表于 2014-9-28 09:36 如果要从下一层走桥架可以么?如果是消防系统的排烟风机,不能与其他电缆一起走桥架的,必须在有火灾危险的区域穿钢管保护,其目的是:发生火灾时能在一定时间内通电(排烟),不能一发生火灾就把电缆烧了,排烟风机无法开起来。
回复
9楼
民规8.1.6预埋管径最大不宜板厚的1/3
100楼板预埋32本来就是卡着规范。
这个设计师态度是不是很傲慢是不是 ?
你就说没法施工需要他去现场来解决!
还要去找甲方给他压力、1
回复
10楼
其余设计和施工现场有时肯定是有冲突的问题,这个是可以和施工方协商解决的。办法总比困难多。
回复
11楼
其实设计和施工现场有时肯定是有冲突的问题,这个是可以和施工方协商解决的。办法总比困难多。
回复