新消规编制水平吐槽!!!
huhu84
huhu84 Lv.4
2014年09月25日 09:26:37
只看楼主

1.新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,按建筑专业的定义,多层是多层,单层是单层,因为防火面积距离什么都不一样,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!同理3.5.4条。那这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!2.新消规7.4.12条,规范正文写“高层建筑、厂房、库房”,规范条文说明写“高层建筑、高架仓库、厂房”,要求充实水柱按13m计算,那单层或多层的厂房和仓库,是否要按这条消火栓动压不小于0.35MPa??按建规的意思应该是各种高层厂房仓库等大体量危险性建筑要按13m计算,但是新消规正文这条这么写,让人怎么做啊,这难道就是“第一本”由“设计院”主编的规范的水平么?!!

1.新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,按建筑专业的定义,多层是多层,单层是单层,因为防火面积距离什么都不一样,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!同理3.5.4条。
那这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!

2.新消规7.4.12条,规范正文写“高层建筑、厂房、库房”,规范条文说明写“高层建筑、高架仓库、厂房”,要求充实水柱按13m计算,那单层或多层的厂房和仓库,是否要按这条消火栓动压不小于0.35MPa??按建规的意思应该是各种高层厂房仓库等大体量危险性建筑要按13m计算,但是新消规正文这条这么写,让人怎么做啊,这难道就是“第一本”由“设计院”主编的规范的水平么?!!

3.新消规7.4.12条,消火栓出口动压都到0.35MPa了,而且7.4.2条已经限定了消火栓内配件的型式了,怎么可能还会出现“且消防水枪充实水柱应按13m计算”的情况?都已经到18.5m了,流量也7L/s了,按这个用法,根据前面每枪5L/s计算水池容积,哪能用到3(2)个小时?

疑问还有很多,大家补充!
免费打赏
waterking2000
2014年12月04日 21:07:27
12楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 21:57 编辑

按照新规范,都没一个专家指导启泵压力,没一个专家说得清楚文雅设备的压力
回复
waterking2000
2014年12月04日 21:08:37
13楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 21:57 编辑

按照新规范,屋顶消防水箱必须做旋流器
回复
waterking2000
2014年12月04日 21:10:12
14楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 21:57 编辑

按照新规范,卡箍和法兰连接的管道在室外埋地必须做井(参见水验收规范)
回复
waterking2000
2014年12月04日 21:10:46
15楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 21:57 编辑

到底是50米减压还是70米减压
回复
waterking2000
2014年12月04日 21:12:37
16楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 21:58 编辑

3.1.1条整成表格的形式……
回复
waterking2000
2014年12月04日 21:15:12
18楼
最烂最不权威的一本规范。小学都没毕业的去学给排水专业,后来还来整规范,坑害大众。
回复
waterking2000
2014年12月07日 22:19:21
19楼
mawangzhuang 发表于 2014-12-4 21:05 按照新规范,所有水池必须做取水口请问,你做过室内设置的消防水池也储存室外消防水吗?这种情况你做的多吗?你知道全国有多少这种项目吗?
回复
waterking2000
2014年12月07日 22:21:19
20楼
mawangzhuang 发表于 2014-12-4 21:05 按照规范,所有车库都是地下建筑请问,20年后着火了,曾杰都没了,到时候查规范,你去哪里找专家来给你解释,会不会判你刑呢?再说专家说的能作为正式的设计依据吗?
回复
liuxu0538
2014年12月12日 15:33:48
21楼
学习了,非常有技术含量的学习资料!
回复
可爱的西瓜
2015年01月29日 11:47:08
22楼
期待有识之士的人来解答下,现在是越看越乱啊