新消规编制水平吐槽!!!
huhu84
huhu84 Lv.4
2014年09月25日 09:26:37
只看楼主

1.新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,按建筑专业的定义,多层是多层,单层是单层,因为防火面积距离什么都不一样,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!同理3.5.4条。那这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!2.新消规7.4.12条,规范正文写“高层建筑、厂房、库房”,规范条文说明写“高层建筑、高架仓库、厂房”,要求充实水柱按13m计算,那单层或多层的厂房和仓库,是否要按这条消火栓动压不小于0.35MPa??按建规的意思应该是各种高层厂房仓库等大体量危险性建筑要按13m计算,但是新消规正文这条这么写,让人怎么做啊,这难道就是“第一本”由“设计院”主编的规范的水平么?!!

1.新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,按建筑专业的定义,多层是多层,单层是单层,因为防火面积距离什么都不一样,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!同理3.5.4条。
那这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!

2.新消规7.4.12条,规范正文写“高层建筑、厂房、库房”,规范条文说明写“高层建筑、高架仓库、厂房”,要求充实水柱按13m计算,那单层或多层的厂房和仓库,是否要按这条消火栓动压不小于0.35MPa??按建规的意思应该是各种高层厂房仓库等大体量危险性建筑要按13m计算,但是新消规正文这条这么写,让人怎么做啊,这难道就是“第一本”由“设计院”主编的规范的水平么?!!

3.新消规7.4.12条,消火栓出口动压都到0.35MPa了,而且7.4.2条已经限定了消火栓内配件的型式了,怎么可能还会出现“且消防水枪充实水柱应按13m计算”的情况?都已经到18.5m了,流量也7L/s了,按这个用法,根据前面每枪5L/s计算水池容积,哪能用到3(2)个小时?

疑问还有很多,大家补充!
免费打赏
xman_random
2017年01月03日 14:17:00
23楼
mawangzhuang 发表于 2014-12-7 22:21 请问,20年后着火了,曾杰都没了,到时候查规范,你去哪里找专家来给你解释,会不会判你刑呢?再说专家说 …现在已经没了。。。可以去网上搜
回复
jilinlugong
2017年01月08日 14:30:02
24楼
我认为高层应该按0.35,单多层还是按水柱应该合理。
回复
为我们自己的
2017年02月16日 09:31:47
25楼
进来学习一下
回复
lichangan1000
2017年02月16日 10:41:10
26楼
规范:11.04条 语句不通,主谓宾混乱,体育老师教的学生。大家写说明照抄,名其曰规范原文。
正确应该是消防泵出水干管设压力开关,屋顶水箱设出流流量开关,这两种开关应能直接自动启动消防泵。