新消规编制水平吐槽!!!
huhu84
huhu84 Lv.4
2014年09月25日 09:26:37
只看楼主

1.新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,按建筑专业的定义,多层是多层,单层是单层,因为防火面积距离什么都不一样,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!同理3.5.4条。那这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!2.新消规7.4.12条,规范正文写“高层建筑、厂房、库房”,规范条文说明写“高层建筑、高架仓库、厂房”,要求充实水柱按13m计算,那单层或多层的厂房和仓库,是否要按这条消火栓动压不小于0.35MPa??按建规的意思应该是各种高层厂房仓库等大体量危险性建筑要按13m计算,但是新消规正文这条这么写,让人怎么做啊,这难道就是“第一本”由“设计院”主编的规范的水平么?!!

1.新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,按建筑专业的定义,多层是多层,单层是单层,因为防火面积距离什么都不一样,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!同理3.5.4条。
那这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!

2.新消规7.4.12条,规范正文写“高层建筑、厂房、库房”,规范条文说明写“高层建筑、高架仓库、厂房”,要求充实水柱按13m计算,那单层或多层的厂房和仓库,是否要按这条消火栓动压不小于0.35MPa??按建规的意思应该是各种高层厂房仓库等大体量危险性建筑要按13m计算,但是新消规正文这条这么写,让人怎么做啊,这难道就是“第一本”由“设计院”主编的规范的水平么?!!

3.新消规7.4.12条,消火栓出口动压都到0.35MPa了,而且7.4.2条已经限定了消火栓内配件的型式了,怎么可能还会出现“且消防水枪充实水柱应按13m计算”的情况?都已经到18.5m了,流量也7L/s了,按这个用法,根据前面每枪5L/s计算水池容积,哪能用到3(2)个小时?

疑问还有很多,大家补充!
免费打赏
zhanghaijun760209
2014年09月25日 13:59:11
2楼
多层建筑应该包括单层,规范里有很多都是用多层来表达的,比如第3.5.2条注3也是用多层建筑表达的(难道单层建筑就不可以有不同的功能了吗),可能毕竟不是编建筑专业方面的,用词欠考虑。
回复
sw-gps
2014年09月25日 14:12:44
3楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-9-25 14:17 编辑

按照消规:高层建筑群的,独立的室外临时高压消火栓系统(市政管网不符合要求,室内走大地库、室外需分开)
系统自启泵压:P1=0.14、0.25、0.35...按多少计算呢
回复
版专攻
2014年09月25日 14:18:09
4楼
编规范也不是他一个设计院说了算,是个利益平衡的结果
回复
waterabcd
2014年12月04日 17:47:29
5楼
我们广大给排水设计师不知什么情况,只能就规范条款讨论讨论
回复
waterking2000
2014年12月04日 21:03:52
6楼
这本规范确实够烂的
回复
waterking2000
2014年12月04日 21:04:43
7楼
文字有歧义的,句子太长的,不符合实际的,一点也不严谨。
回复
waterking2000
2014年12月04日 21:05:09
8楼
按照新规范消火栓可以穿防火分区
回复
waterking2000
2014年12月04日 21:05:37
9楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 21:52 编辑

按照新规范,所有水池必须做取水口


回复
waterking2000
2014年12月04日 21:05:57
10楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 21:54 编辑

按照规范,所有车库都是地下建筑


回复
waterking2000
2014年12月04日 21:06:37
11楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 21:56 编辑

按照规范,所有消防(包含室内外临时高压)都必须同时设置流量开关和压力开关


回复