请教:关于消防水泵的规范解读
zigj
zigj Lv.12
2014年09月25日 09:16:27
只看楼主

按GB50974-2014 消防给水和消火栓技术规范 10,0,12 消火水泵控制柜应设置机械应急启泵功能, 何为“机械应急启泵功能”?

按GB50974-2014 消防给水和消火栓技术规范 10,0,12 消火水泵控制柜应设置机械应急启泵功能, 何为“机械应急启泵功能”?
免费打赏
开心老爸
2014年09月25日 10:03:32
2楼
机械?这个难了,难道要求用脚踩的泵?
回复
彭大善人
2014年09月25日 11:04:25
3楼
开心老爸 发表于 2014-9-25 10:03 机械?这个难了,难道要求用脚踩的泵?:lol手动施加压力能否实现?
回复
电气交流
2014年09月25日 11:27:00
4楼
是不是自动和手动的区别?或者说类似于启动按钮之类的东西
回复
zigj
2014年09月25日 13:49:59
5楼
规范要求“应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理管理权限的人员在紧急时启动消防水泵”。既然条件是控制线路发生故障,那么控制按钮肯定是不满足要求了,但是水泵电机启动又要求接触器吸合,规范要求的是机械应急,是不是可以理解为,在控制柜内放一个木棍子,应急状态,强行顶住接触器。这又太可笑了吧。
谁能解释一下这个规范的要求,谢谢!



回复
zigj
2014年09月26日 09:26:21
6楼
GB50974-2014 消防给水和消火栓技术规范 10月1日实施,还请大家研究一下控制和操作章节。有诸多与火灾报警规范GB50116不一致的地方。以后消防如何做,看来问题很多!!!
回复
d68350822
2014年09月26日 11:19:46
7楼
个人认为应该是在线路上加装类似刀开关或者负荷开关,人工手动推闸,保证供电
回复
追逐岁月
2014年09月26日 16:49:34
8楼
7#办法都是蛮好的办法,接触器直接并一个负荷开关
回复
zigj
2014年09月28日 07:39:44
9楼
几十KW或者上百KW的电机能这样做吗?肯定不行! 要是高压的哪,更不行!楼上说的还是有问题。