二层框架梁钢筋不够,老总叫我签字该怎么办
mark20092pm
2014年09月24日 16:12:28
只看楼主

一个两层的框架,跨度7.1M,施工的没有买空心砖该用空心砖的地方直接用的实心砖。现在算出来有些梁的钢筋不够。老总叫主体验收签字,我该怎么办? 中间主梁250X700的 原来算出来底部钢筋需要20现在是27.有些梁上部钢筋需要8,按空心砖算只要4.如果签了字我要负什么责任。老总说叫他们给2万就签字,但是我不想签。

一个两层的框架,跨度7.1M,施工的没有买空心砖该用空心砖的地方直接用的实心砖。现在算出来有些梁的钢筋不够。老总叫主体验收签字,我该怎么办?
中间主梁250X700的 原来算出来底部钢筋需要20现在是27.有些梁上部钢筋需要8,按空心砖算只要4.如果签了字我要负什么责任。老总说叫他们给2万就签字,但是我不想签。
免费打赏
chenxingbo
2014年09月26日 10:33:29
23楼
果断不签,要不就加钢筋。
回复
abc31122
2014年09月26日 10:40:11
24楼
chzq793 发表于 2014-9-26 10:32 找个同事签你的名字就可以啦,出了问题就说这是冒签的,不干你事,钱照拿。这样真出了事,还是脱不了干系吧
回复
ljw结构
2014年09月26日 10:45:10
25楼
qian pa mao
回复
yegui139
2014年09月26日 10:48:26
26楼
有一种被逼良为娼的感觉。
回复
设计小兵
2014年09月26日 10:53:40
27楼
还是要先精确计算一下,对签字的风险心里有底才行,如拒绝,可能要走人咯,这也要有心理准备
回复
其实不想
2014年09月26日 10:54:34
28楼
多谢楼主分享
回复
zywyiwei
2014年09月26日 11:12:41
29楼
个人觉得没问题!一般取墙体荷载都是取墙体的自重!其实,墙的荷载由于拱的效应,荷载传到梁上是没有那么大的!设计的时候,出于安全储备,直接简化考虑直接按自重了!如果配筋相差不是很大,没事!
回复
ctd22928356
2014年09月26日 11:27:45
30楼
我个人认为不能简单的说行或不行,首先要复核你的荷载输入是否精确(不只是梁上线荷载,还包括楼面附加恒载、混凝土自重)、梁端弯矩调幅系数可不可再根据需要调整,另外根据《混凝土结构设计规范》第5.4.3条,计算支座弯矩时可取柱边缘而不是软件输出的柱中或刚域边的弯矩,计算跨中截面配筋时可按T形截面,当初这要有足够的经验,我觉得如果能复核过就可以签,按照多年的设计经验,只要当初的设计不是做得特别经济,梁的承载力挖掘20~30%的潜力是没问题的。我也接触过一些人,本来没问题的结构,由于自己的能力不够或面子放不下来,要求施工单位或业主加固,我认为是不对的。当然不能收钱,收钱性质就变了,人的品质很重要。
回复
liumozhi
2014年09月26日 11:42:28
31楼
有道理,要钱还是要命?
回复
tmgc3zxh
2014年09月26日 11:56:06
32楼
静力荷载状态下应该是足够的,可以按简支梁手算下看看;工程中有突发状况是正常的,不能因为你就影响工程整体进度。体现你控制力的时候到了。
回复

相关推荐

APP内打开