一个两层的框架,跨度7.1M,施工的没有买空心砖该用空心砖的地方直接用的实心砖。现在算出来有些梁的钢筋不够。老总叫主体验收签字,我该怎么办? 中间主梁250X700的 原来算出来底部钢筋需要20现在是27.有些梁上部钢筋需要8,按空心砖算只要4.如果签了字我要负什么责任。老总说叫他们给2万就签字,但是我不想签。
中间主梁250X700的 原来算出来底部钢筋需要20现在是27.有些梁上部钢筋需要8,按空心砖算只要4.如果签了字我要负什么责任。