二层框架梁钢筋不够,老总叫我签字该怎么办
mark20092pm
2014年09月24日 16:12:28
只看楼主

一个两层的框架,跨度7.1M,施工的没有买空心砖该用空心砖的地方直接用的实心砖。现在算出来有些梁的钢筋不够。老总叫主体验收签字,我该怎么办? 中间主梁250X700的 原来算出来底部钢筋需要20现在是27.有些梁上部钢筋需要8,按空心砖算只要4.如果签了字我要负什么责任。老总说叫他们给2万就签字,但是我不想签。

一个两层的框架,跨度7.1M,施工的没有买空心砖该用空心砖的地方直接用的实心砖。现在算出来有些梁的钢筋不够。老总叫主体验收签字,我该怎么办?
中间主梁250X700的 原来算出来底部钢筋需要20现在是27.有些梁上部钢筋需要8,按空心砖算只要4.如果签了字我要负什么责任。老总说叫他们给2万就签字,但是我不想签。
免费打赏
cn01078156
2014年09月26日 09:11:32
13楼
没事的,要钱就好了
回复
suntongtz
2014年09月26日 09:18:06
14楼
morgan_liang 发表于 2014-9-26 08:54 如果这面墙上没有门就有解决办法的在墙脚结构梁顶设一道和墙同宽的梁,梁高估计400~500,墙两端设构造柱。 …想法不错,可是墙已经砌完了啊
回复
kaikaiisworking
2014年09月26日 09:21:32
15楼
看梁是不是很重要,然后看看自己配的与实际差多少,差很多的话看看能不能采区别的什么加强措施,
回复
morgan_liang
2014年09月26日 09:34:28
16楼
suntongtz 发表于 2014-9-26 09:18 想法不错,可是墙已经砌完了啊拆墙总好过加固梁吧?
回复
tiger4232
2014年09月26日 10:13:43
17楼
签老总的名字,钱自己拿。
回复
jiangch_jy
2014年09月26日 10:14:16
18楼
现在结构安全系数都挺高 验算一下 如果满足 可以签 不够就拒绝
回复
ytg123456
2014年09月26日 10:18:02
19楼
在楼板上部加点混凝土,与楼板结合好,相当于增加梁截面噢。
回复
linqiang10011
2014年09月26日 10:27:44
20楼
最主要是看柱子
回复
linqiang10011
2014年09月26日 10:28:37
21楼
图纸没问题就行。未按图施工,是他们的责任。
回复
chzq793
2014年09月26日 10:32:58
22楼
找个同事签你的名字就可以啦,出了问题就说这是冒签的,不干你事,钱照拿。:D;P
回复

相关推荐