老高规与新水规并存尴尬的7个月
sh99899
sh99899 Lv.9
2014年09月24日 15:19:51
只看楼主

2015年5月1日之前,老的建规和高规仍旧具备法律效力;而新的消防给水规范马上就生效;关键新老规范存在矛盾之处,老高规与新水规并存期间如何处理?都是国标,难道旧的自动失效?不严谨吧----------比如:现行高规强条:临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。新水规: 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装

2015年5月1日之前,老的建规和高规仍旧具备法律效力;而新的消防给水规范马上就生效;
关键新老规范存在矛盾之处,老高规与新水规并存期间如何处理?都是国标,难道旧的自动失效?不严谨吧----------
比如:
现行高规强条:临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
新水规: 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装
置等。
一生为水
2014年09月27日 21:39:09
12楼
按新规范执行。。。。。。。。。。。
回复
小草瑜
2014年09月28日 08:12:40
13楼
按新规范要不要设起泵按钮呢
回复
sh99899
2014年09月29日 12:13:36
14楼
新老规范并行期间,按照新颁布的规范执行;人治社会,就是一句话的事情。哈哈哈哈
回复
gzh6308
2014年09月30日 10:56:12
15楼
新出的消火栓规范面对消火栓系统,消火栓系统的设计应按新规范。老规范要渐渐淡出了~~~
回复
zzx1354
2014年10月08日 14:42:44
16楼
肯定要执行新的,不用怀疑
图审和消防的也会提的
回复
dq771004
2014年10月14日 17:05:47
17楼
消防设计审查为大,图审过关了,他都不一定过关。因此以消规为准!
回复
xfliulei
2014年10月21日 13:58:21
18楼
这个你不必纠结,这个新消规和电气的规范都是调整了的,高规这条可以说直接无视了