老高规与新水规并存尴尬的7个月
sh99899
sh99899 Lv.9
2014年09月24日 15:19:51
只看楼主

2015年5月1日之前,老的建规和高规仍旧具备法律效力;而新的消防给水规范马上就生效;关键新老规范存在矛盾之处,老高规与新水规并存期间如何处理?都是国标,难道旧的自动失效?不严谨吧----------比如:现行高规强条:临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。新水规: 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装

2015年5月1日之前,老的建规和高规仍旧具备法律效力;而新的消防给水规范马上就生效;
关键新老规范存在矛盾之处,老高规与新水规并存期间如何处理?都是国标,难道旧的自动失效?不严谨吧----------
比如:
现行高规强条:临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
新水规: 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装
置等。
免费打赏
sh99899
2014年09月24日 15:43:23
2楼
罚款甚至判刑
回复
zhanghaijun760209
2014年09月24日 15:56:11
3楼
还是要按最新规范来设计,就算有问题,也说的通的
回复
云飘飘
2014年09月25日 06:01:01
4楼
新老规范并存期间,一般是按照最严格的来执行。
回复
raoysh
2014年09月25日 09:35:11
5楼
新消规有的内容执行新的,没有的执行防火规范,图审这么说的
回复
小草瑜
2014年09月25日 10:36:35
6楼
新规范学习中
回复
版专攻
2014年09月25日 10:48:13
7楼
新老规范并行期间,按照新颁布的规范执行
回复
yxq201413
2014年09月25日 11:20:14
8楼
按照新颁布的规范执行
回复
xwjie
2014年09月26日 09:03:51
9楼
2014.10.01实施后,按照新的执行.
回复
雌雄同体
2014年09月26日 16:32:04
10楼
已经有红头文件说10月一日实施了?
回复
southport
2014年09月26日 19:18:24
11楼
没什么争议,按消规嘛!
回复

相关推荐

APP内打开