高规3.9.5中提到地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级。那么这个构造措施包括哪些东西?这个抗震等级的降低有哪些影响?欢迎讨论。
高规3.9.5中提到地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级。那么这个构造措施包括哪些东西?这个抗震等级的降低有哪些影响?欢迎讨论。
2楼
这个构造措施应该包括:轴压比,配筋率,配箍特征值等……各自的取值按照相应的抗震等级查规范……
回复
3楼
huayanxiaosheng 发表于 2014-9-23 15:46 这个构造措施应该包括:轴压比,配筋率,配箍特征值等……各自的取值按照相应的抗震等级查规范……轴压比、配筋率、配箍特征值是抗震措施,构造措施并非如此,呵呵,多多讨论。
回复
4楼
非直接计算得到结果都属于构造措施.......
回复
5楼
linxi0922 发表于 2014-9-24 09:53 轴压比、配筋率、配箍特征值是抗震措施,构造措施并非如此,呵呵,多多讨论。抗震措施包括抗震构造措施,人家没说错好吧。
回复
6楼
winifred1900 发表于 2014-9-24 16:13 抗震措施包括抗震构造措施,人家没说错好吧。构造措施的抗震等级降低一级,并非抗震措施的抗震等级降低一级,所以这个里面的构造措施不牵扯轴压比、配筋率、配箍特征值;也就是说设计时,轴压比等依然按不降低控制。多多讨论。
回复
7楼
期待更清楚的回复
回复
8楼
linxi0922 发表于 2014-9-24 09:53 轴压比、配筋率、配箍特征值是抗震措施,构造措施并非如此,呵呵,多多讨论。呵呵,那什么叫构造配筋
回复
9楼
林夕一梦 发表于 2014-9-26 09:46 构造措施的抗震等级降低一级,并非抗震措施的抗震等级降低一级,所以这个里面的构造措施不牵扯轴压比、配 …请看抗震那一节的标题……搞笑呢
回复
10楼
看看,学习了
回复
11楼
关于构造措施的抗震等级的讨论
回复