本帖最后由 stan22 于 2014-9-23 13:48 编辑 由于施工方 算量不准导致检查井3处留下接头,通过沟通由电缆厂家派人先看看说明书

本帖最后由 stan22 于 2014-9-23 13:48 编辑

由于施工方 算量不准导致检查井3处留下接头,通过沟通由电缆厂家派人

先看看说明书


QQ图片20140922141847.jpg


QQ图片20140922142239.png


QQ图片20140922142513.jpg


IMG_1569.JPG


IMG_1570.JPG


IMG_1571.JPG


IMG_1572.JPG

lxr127
2014年09月27日 09:00:24
23楼
电缆接头部分的安装规范描述作业过程很详细了,在施工中,更是要严格按照规范来操作。现场图片电缆给人的感觉就是乱,由现场可以看出施工人员的工作态度,所以还是严格的要求。
回复
stan22
2014年09月27日 16:24:38
24楼
abcwangcen 发表于 2014-9-26 13:51 感觉室外低压电缆直接铠装直埋,省事!成本太高!
回复
stan22
2014年09月27日 16:25:16
25楼
海顺小姚 发表于 2014-9-26 15:20 怎么也猜不到当时是怎么计算的算工程量不准正常 但是这次的确是水平问题
回复
fhm330941939
2014年09月27日 19:58:49
26楼
好好学习,天天向上
回复
巨人电气
2014年09月28日 09:03:22
27楼
stan22 发表于 2014-9-27 16:24 成本太高!那弄接头,做井,埋管,也不剩人工啊!算下来,差不多吧!
回复
tyrone3000
2014年09月28日 11:44:30
28楼
stan22 发表于 2014-9-27 16:24 成本太高!等出问题了,需要维修了,你就知道哪个成本高了
回复
ykx1982
2014年10月04日 10:30:14
29楼
不是很明显!
回复
w9sxxt
2014年10月06日 10:02:28
30楼
jiangyonghit 发表于 2014-9-24 09:29 怎么没有现场做的图片呢现场做的图片呢
回复
zhang8783r
2014年10月06日 13:45:23
31楼
确实是不应该产生这种接头,实在是无奈之举,我也碰到过一次,其中一部分予埋线被偷,只好这样。
回复