如何从280米高处向下循环水供暖
xinxveyuan
Lv.3
2014年09月21日 08:41:42
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大师,此系统换热站建在280米高处,如何向0米处循环供暖,怎么做系统0米处散热装置不过压
各位大师,此系统换热站建在280米高处,如何向0米处循环供暖,怎么做系统0米处散热装置不过压
免费打赏
自性不迷
2014年09月21日 11:21:46
2楼
只能采取二次换热的做法,否则无法解决超压的问题。
回复
zzm999999
2014年09月25日 11:58:58
3楼
同意楼上观点。
没有楼主那样做的,跑到280米去换热供0米的。
回复
王农勤
2014年10月06日 09:37:24
4楼
二次换热,或者减压.
回复
zwloveu
2014年10月11日 14:19:47
5楼
相当于在100层的楼顶建换热站
回复
相关推荐