双管同程式机械循环热水供暖系统循环水泵和膨胀水箱如何设置? 以前都是按惯例将循环泵和膨胀水箱设置在靠近锅炉或热交换器等热源的回水总管上的,这次的系统最远端的供暖点距离热源(热交换器房)100多米,并且高差达到了17米,将膨胀水箱设置在热源附近就必须搭建17米高的塔,这显然是不可行的。如果将膨胀水箱设置在最远端供暖点附近,膨胀水箱应该是设置在循环水泵总回水管的吸入口附近的,那么是否可以将循环水泵也设置到那儿去而不靠近热源?对于系统管路设置有些什么影响?谢谢指教~
双管同程式机械循环热水供暖系统循环水泵和膨胀水箱如何设置?
以前都是按惯例将循环泵和膨胀水箱设置在靠近锅炉或热交换器等热源的回水总管上的,这次的系统最远端的供暖点距离热源(热交换器房)100多米,并且高差达到了17米,将膨胀水箱设置在热源附近就必须搭建17米高的塔,这显然是不可行的。如果将膨胀水箱设置在最远端供暖点附近,膨胀水箱应该是设置在循环水泵总回水管的吸入口附近的,那么是否可以将循环水泵也设置到那儿去而不靠近热源?对于系统管路设置有些什么影响?谢谢指教~
2楼
我把它顶起来,帮帮忙啊,晚上来看看高人们的意见。
回复
3楼
膨胀水箱定压没有要求在“循环水泵总回水管的吸入口附近”,只是一般采用回水管定压,可以设在系统最远端,只要膨胀水箱与总回水管相连接就可以了。
回复
4楼
如果是常压锅炉,开式膨胀水箱接在回水总管上又什么问题吗,又2处与大气相连
回复
5楼
谢谢楼上的解答,是否设置在最远端或者回水总管的任何位置都可以?对系统有何影响吗?需不需要重新进行管路的水力计算啊??
回复
6楼
继续请教:
是否设置在最远端或者回水总管的任何位置都可以?对系统有何影响吗?需不需要重新进行管路的水力计算啊??
回复
7楼
我也想知道这个问题的答案?呼唤高手的到来!!!
回复
8楼
从楼主的帖子来看,整个采暖大系统处于起伏较大的地形里,在这种情况下,应该画一下水压图对整个系统仔细分析一下,做到系统不超压、不汽化、不倒空。个人认为用补水泵或定压罐定压比较好些,不管是在造价、维护、使用等方面。
回复
9楼
膨胀水箱定压只是热水机械循环采暖系统定压方式的一种,有一定的适用范围。楼主提供的情况我以为已经不适宜选用膨胀水箱。假如在末端最高点设膨胀水箱不仅定压点偏移较多对整个系统的水力平衡会有一定影响,而且操作也未必方便。一般此类情况采用定压水泵(补水泵)定压是最为简便可行的方案。
供参考。
回复