求助多联机画法的问题
angei83
angei83 Lv.7
2014年09月20日 17:50:13
来自于天正暖通
只看楼主

本帖最后由 angei83 于 2014-9-21 17:40 编辑 一般工程中采用上面画法还是下面画法啊。另外在系统计算后,那个冷媒管管径可不可以直接标注到图纸上?谢谢。

本帖最后由 angei83 于 2014-9-21 17:40 编辑

一般工程中采用上面画法还是下面画法啊。另外在系统计算后,那个冷媒管管径可不可以直接标注到图纸上?谢谢。

1.png

2.png

1.png


2.png

heartiness
2014年09月21日 12:38:39
2楼
两个画法都是错的吧,先说第一张,分歧管只有两个外接管你怎么能够外接三个管呢,第二张虽然没有错误,但是这么排管不是最优的排管布置,会导致冷媒行程过长,冷损过大,系统负载运行。自己的一点看法。
回复
heartiness
2014年09月21日 12:39:21
3楼
在系统计算后,那冷媒管管径可以直接标注到图纸上。
回复
angei83
2014年09月21日 17:41:35
4楼
heartiness 发表于 2014-9-21 12:39 在系统计算后,那冷媒管管径可以直接标注到图纸上。我截了个系统计算图,放在一楼,没有看到可以直接标注的功能:(
回复
cryogen
2014年09月22日 09:18:31
5楼
你好,系统计算完成之后,平面图管径就实时更新了。平面图指计算按层框选时候框选的图。
回复
franky23
2014年09月22日 16:10:17
6楼
heartiness 发表于 2014-9-21 12:38 两个画法都是错的吧,先说第一张,分歧管只有两个外接管你怎么能够外接三个管呢,第二张虽然没有错误,但是 …说的完全正确。
回复
franky23
2014年09月22日 16:12:46
7楼
从图纸上你想表达的意思看,第一种画法比较合理,只是分歧管接出来应该是两根管的。多画了一根。
回复
heartiness
2014年09月22日 18:25:22
8楼
heartiness 发表于 2014-9-21 12:38 两个画法都是错的吧,先说第一张,分歧管只有两个外接管你怎么能够外接三个管呢,第二张虽然没有错误,但是 …不知道,标注我都是手动标注的,在标注栏里有管径的自动标注,点一下所要标注的管段标注就好了。
回复
cryogen
2014年09月23日 11:18:16
9楼
标注冷媒管线可以使用单管管径进行标注,也可以使用多管管径进行框选标注。
回复
dengyuwork
2014年12月08日 17:27:34
10楼
我的VRV系统计算为什么不显示充注量、冷媒管、分歧管计算结果。没法标注啊。求指导下 啊
回复
cryogen
2014年12月09日 09:25:24
11楼
计算没有成功。你参照下附录的视频。另,多联机的计算室内外机必须都有,系统必须是完整的。
回复

相关推荐

APP内打开