加压送风 紧急求救 在线等!!!
张光仁__水暖
2014年09月19日 15:31:44
来自于通风排烟
只看楼主

一个商业楼,一共才4层,现在1-4层都没办法开窗,我想把外窗开到屋顶也就是4层的屋顶,开窗面积够2平方,这样算不算5层内开启外窗够2平方呢,是不是就可以不用做加压送风了吧。

一个商业楼,一共才4层,现在1-4层都没办法开窗,我想把外窗开到屋顶也就是4层的屋顶,开窗面积够2平方,这样算不算5层内开启外窗够2平方呢,是不是就可以不用做加压送风了吧。
免费打赏
zjg8237372
2014年09月26日 00:21:16
12楼
所以我认为从暖通专业角度来说通风排烟没有什么问题,倒是建筑专业若只在顶层开窗的话,1-4层楼梯间可能无法满足自然采光的要求。
回复
zjg8237372
2014年09月26日 00:22:47
13楼
不好意思,我以五层为例,你这4层楼道理一样
回复
滴血雄鹰
2014年09月27日 09:06:16
14楼
这样做就是一个大烟囱了吧,哥
回复
张光仁__水暖
2014年09月27日 10:45:22
15楼
滴血雄鹰 发表于 2014-9-27 09:06 这样做就是一个大烟囱了吧,哥这样说消防局说是可以的
回复
滴血雄鹰
2014年09月27日 13:30:32
16楼
张光仁__水暖 发表于 2014-9-27 10:45 这样说消防局说是可以的好吧,表示不理解。。。。不过只是排烟,不呛人就好了
回复
gladness2014
2014年10月11日 15:15:26
17楼
想问问楼主,最后这个问题怎么解决了?
回复

相关推荐

APP内打开