一个商业楼,一共才4层,现在1-4层都没办法开窗,我想把外窗开到屋顶也就是4层的屋顶,开窗面积够2平方,这样算不算5层内开启外窗够2平方呢,是不是就可以不用做加压送风了吧。
一个商业楼,一共才4层,现在1-4层都没办法开窗,我想把外窗开到屋顶也就是4层的屋顶,开窗面积够2平方,这样算不算5层内开启外窗够2平方呢,是不是就可以不用做加压送风了吧。
2楼
表哥,用你自己的表格算一下不就知道了啊。
回复
3楼
按照规范是没有错~~但实际效果就很难说了,这样做的话,烟囱效应会非常突出,向上的拔力会很大,非常容易造成烟气蔓延到各楼层,楼主设计的时候要好好斟酌一下。
回复
4楼
顺时钟 发表于 2014-9-19 18:41 按照规范是没有错~~但实际效果就很难说了,这样做的话,烟囱效应会非常突出,向上的拔力会很大,非常容易造 …也是觉得这个问题,规范的条文解读说的是1-3层没有开窗,4+5够2个平方是可以的,我这个事1-4层没有窗,相当于5层开够2个平方。
回复
5楼
暖通老三 发表于 2014-9-19 17:47 表哥,用你自己的表格算一下不就知道了啊。呵呵,还记的我这个表哥啊
回复
6楼
暖通老三 发表于 2014-9-19 17:47 表哥,用你自己的表格算一下不就知道了啊。呵呵,还记的我这个表哥啊
回复
7楼
打打擦边球,应该没问题,要注意屋顶是不是兼疏散,如果是,要注意的
回复
8楼
对于这个可开启的窗是否需要是气动窗,要做联动
回复
9楼
判断疏散楼梯是不是防烟楼梯间或者封闭楼梯间,如果是封闭楼梯间,可以做自然排风。如果是防烟楼梯间,不管能不能满足开窗面积都必须做加压送风,我们这边就是这样做!
回复
10楼
封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。 屋顶开窗的话,窗户要设置为自动排烟窗
回复
11楼
有什么问题吗,一般讲排烟不都是要求尽量开在顶部吗,即便你在楼梯间下部开侧窗,楼梯间的烟囱效应还是会将很大一部分烟气拔到顶部,规范为什么特别强调要在顶部开口就是这个意思,一般的5层楼的疏散距离常人对烟气还是能够忍受的,规范也是这样制定的。但有一点,假如每层层高很高的话(比如5-6米一类),从顶层往下疏散距离就相当于普通楼梯的7-10层,这种情况下只在顶层开口就不合适了。
回复