现在使用的万吨冷藏库,用螺杆并联氟利昂机组,现在用的是电热管冲霜,因为用的是吊顶风机,库房太大,用的蒸发器又多,广冲霜用电就是一个大的开支,能不能改成用水冲霜呢,
现在使用的万吨冷藏库,用螺杆并联氟利昂机组,现在用的是电热管冲霜,因为用的是吊顶风机,库房太大,用的蒸发器又多,广冲霜用电就是一个大的开支,能不能改成用水冲霜呢,
2楼
学习了,不知是否所有的液体介质都是这样呢?
回复
3楼
可以,就是得大改,麻烦点
回复
4楼
冷风机预留冲霜水盘了吗?没有的话就得改冷风机,很麻烦,总面积超过一千平米的冷库采用电化霜就不合适了!
回复
5楼
要改用水冲霜的话必须是冷风机里面带有冲霜水管装置的,如果后期要改的是十分麻烦,效果远远不如厂家的效果好。而且水冲霜会给冷库里面带来较多的水分,只要冷风机一开又水蒸气又会黏附在冷风机翅片盘管上,建议大型冷库使用热氟冲霜,高效经济,化霜时间短,不仅库温流失不会造成太大,又从另外的一个方面增加了压缩机组的使用寿命。
回复
6楼
现在的技术都是用热弗冲双的
回复
7楼
学习中,谢谢师傅了。
回复
8楼
那么大的库用电融霜。 不安全也不经济。机组负荷余量算的好呢,建议热氟冲霜好些。当然还得看冷风机匹配不哈。。
回复