光伏发电项目35KV高压开关柜谁做过?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年09月19日 11:19:53
只看楼主

本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 13:17 编辑 谁做过光伏发电的项目 ?帮忙分析下 1:为什么光伏发电的项目高压进线柜就是出线柜 有这种说法吗 ?2:电流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是双变比吗?这有什么用意,抽头不一样的3:站用变开关柜选用的S11变压器是不是有问题?4:站用变压器熔断器手车该选用多大的 ?如何计算?630A,1250?

本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 13:17 编辑

谁做过光伏发电的项目 ?帮忙分析下
1:为什么光伏发电的项目高压进线柜就是出线柜 有这种说法吗 ?
2:电流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是双变比吗?这有什么用意,抽头不一样的
3:站用变开关柜选用的S11变压器是不是有问题?
4:站用变压器熔断器手车该选用多大的 ?如何计算?630A,1250?
5:CT准确级以母线为基准向出线侧排列这句话如何理解?


以下附图

旋转 旋转 旋转 S42BW-414091910280.jpg

免费打赏
mr_chen188
2014年09月25日 10:31:43
12楼
zhang243608 发表于 2014-9-21 09:05 楼主,好!鄙人偶尔接触一两个光伏项目,现个人看法如下:1.设计师说是进线柜和馈线柜的说法我个人认为不 …谢谢你 第一个 潮流流向高压到低压这个解释我不是很明白 不知道兄弟能否帮忙解释下?第三个是这样的 如果是放在开关柜内 我觉得不应该放油变 后期的维护很不方便 ,而且易污染整个配电房 第五问题是设计院关于电流互感器提出的问题 就是说CT准确级以母线侧为基准向出线侧排列 ,我不知道这个要怎么排列?
回复
mr_chen188
2014年09月25日 10:33:09
13楼
红苹果 发表于 2014-9-21 10:47 光伏发电怎么还搞个三圈的变压器? 1:为什么光伏发电的项目高压进线柜就是出线柜 有这种说法吗 ? …谢谢你的解答 第一个问题 我还是不是明白 不知道能否解释下
回复
陈氏屾人
2014年09月25日 14:49:38
14楼
CT准确级以母线侧为基准向出线侧排列 的意思是保护绕组靠近母线增加那么一点保护范围而已(计量测量绕组出问题保护绕组来保护他们 哈哈)
回复
mr_chen188
2014年09月25日 15:22:49
15楼
yuyechen12345 发表于 2014-9-25 14:49 CT准确级以母线侧为基准向出线侧排列 的意思是保护绕组靠近母线增加那么一点保护范围而已(计量测量绕组出 …保护绕组靠近母线是不是意味着10P10等绕组要放在电流互感器的第一个绕组里 ,而不是平时的0.2S/0.5/10P10这样标记?
回复
陈氏屾人
2014年09月25日 22:01:49
16楼
是的,就是这个意思
回复
yanwuqing
2016年03月05日 22:33:32
17楼
你是发电站,往外送电时候是当出线柜使用的,当你没有发电要用电反送电时候是当进线柜用的。就这个意思,但是一般的站内是有进线柜和出线柜的,还有专门的站内变压器柜。
一LZZBj18互感器型号 200/5代表额定变比
10P30代表保护绕组,其意义是在30倍额定电流下二次的输出电流误差为+—10%
0.5为测量绕组精度,这个精计划经济具体要查规范
0.2S为计量绕组,计量的精度要求,小电流的时候误差要很小,
一般互感器要有测量绕组,计量绕组,保护绕组,计量绕组精度要求最高。
回复
星湖
2018年03月31日 08:47:56
19楼

1、光伏发电时电流放向是反过来的,所以进线柜叫光伏出线也没问题;2、这个CT 标注不太清楚,问下设计;3、选用S11,要考虑安装在哪里,柜内肯定不行,一般都是30kVA的干变;4、熔断器手车630A可以,熔断器按变压器容量配;5、应该不是CT准确级,而是CT极性,规定了电流的方向。

回复
风平浪静02
2018年03月31日 09:55:06
20楼

第一,LZZJB18电流互感器,是10 千伏的电流互感器,LZZJB18—10。由于光伏距离馈电点距离较远,所以需要升压至35kV 。

第二,LZZJB18—10,一般为一个一次绕组,两个分开铁芯的二次绕组。200/5,说明一次电流也不是很大。10P30是指保护用二次在过载倍数在额定电流30倍时,互感器误差需要满足10级要求。0.2S一般用于电能计量,特别是S是指在5%额定二次电流时,满足误差要求。0.5也是互感器误差等级,一般用于电流测量回路。(不是说一台互感器上有三个或者五个二次绕组,而是可以选择的。如果是220kV电流互感器,有五组分开铁芯的二次绕组也是常见的。LZZJB18—10没有。

第三、S11是变压器型号,现在一般都采用这个型号。以前的因为损耗标准不同有些已经被淘汰。

第四、看来10千伏侧容量并不是很大,选择1250(额定电流)开关问题不大。

第五、CT准确等级与电流方向无关,需要根据保护要求,电能计量装置等级加以选择。

第六,如果光伏电站是以输出电能为主,则电流的方向是从光伏电源流向电网的,光伏侧为正,升压变侧为负。也就是出线柜应该看作进线柜啦。起码这个10kV柜子是进线柜(一般认为电流流入母线进线柜,流出母线为出线柜)。

电流互感器一次有双绕组接法,可以串联也可以并联,以备获得不同的变比。但是,LZZJB18—10 没有。高电压,大电流是有的。电流互感器也不能备用变比,这样会影响保护电流的整定和过载倍数。计量用电流互感器也不能有备用变比,这样会影响计量的灵敏度的。如果传输电能容量变化,需要及时更换电流互感器。

回复
四川洪哥
2018年04月01日 20:47:58
21楼

对光伏不是很了解了

回复

相关推荐

APP内打开