电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。另新防火规范6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;
电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求
10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
另新防火规范
6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;
原设计是在电缆井内敷设,那现在要求采用矿物绝缘类不燃性电缆。那如果敷设以电梯井首里呢?可以吗?电缆型号有什么要求?
请指教!
2楼
好象上面二段“火规”都没有不能敷设电缆的意思?
“如果敷设以电梯井首里呢?可以吗?” 首里 是什么意思?
回复
3楼
若“在电缆井内敷设”,则按规范要求地,“应采用矿物绝缘类不燃性电缆”。若“敷设在电梯井道里呢?”,可以!
回复
4楼
没有规定电梯电缆不能敷设在电梯井道里。若是消防电梯,采用矿物绝缘类不燃性电缆没得说。若是普通电梯,则没必要采用矿物质绝缘电缆。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-19 10:57 好象上面二段“火规”都没有不能敷设电缆的意思?“如果敷设以电梯井首里呢?可以吗?” 首里 …应为电梯井道,写错了
回复
6楼
yh13672733826 发表于 2014-9-19 14:09 应为电梯井道,写错了能把“道”字打成“首”字,朋友也用“五笔”?
回复
7楼
是的,看来朋友也是用五笔吧:handshake
回复
8楼
考虑到安全,最好不敷设在电梯井道里,电缆一旦失火,就麻烦了
回复
9楼
肯定可以啊 随行电缆
回复
10楼
不在电梯井道内设置的,在电缆井内设置可以和其他非消防线分开设置,或设置在电缆梯架内加防火隔板设置
回复
11楼
电梯井道内出电梯随行电缆外,不允许敷设其他任何电缆。电梯电源电缆一般在专业井道内敷设。
回复