如图所示,接口处是否需要做软接,求指导
fgw00123
fgw00123 Lv.6
2014年09月18日 10:32:01
只看楼主

1.新风机的减震是安装到丝杆下面还是靠近天面安装减震,求指导2.盘管风机与铁皮风管连接是否需要做软接,需要做软接的话如何保温

1.新风机的减震是安装到丝杆下面还是靠近天面安装减震,求指导

2.盘管风机与铁皮风管连接是否需要做软接,需要做软接的话如何保温

IMG20140918102832.jpg

IMG20140918102832.jpg

免费打赏
zoujingang
2014年12月01日 16:52:02
35楼
路过,学习了。谢谢。
回复
jingyuan2255
2014年12月01日 19:50:20
36楼
谢谢楼主分享
回复
y6031818
2014年12月03日 18:53:14
37楼
这个确实要做的,,不做会有震动传递,减震的话直接在四杆上方槽钢处即可
回复
wu.ye
2014年12月04日 08:15:48
38楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2014年12月04日 08:16:09
39楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2014年12月09日 08:24:49
40楼
帮顶一个!
回复
amitongzhi
2015年02月12日 16:56:24
41楼
cd01230123 发表于 2014-10-9 10:49 软连接必须做,须采用保温软接的保温该怎么做,直接贴在软接外面,但这样的话,震动几次会不会就脱落了
回复
wu.ye
2015年02月15日 08:48:25
42楼

帮顶一个!
回复
xiaoqiguigp
2015年03月10日 12:21:29
43楼
fgw00123 发表于 2014-9-18 10:32 如图所示,接口处是否需要软接!必须做!如果对噪声要求不是很严格,可以使用帆布,不然就用铝箔软接最好!
回复
用规则
2015年03月14日 08:28:09
44楼
好东西 谢谢分享
回复