如图所示,接口处是否需要做软接,求指导
fgw00123
fgw00123 Lv.6
2014年09月18日 10:32:01
只看楼主

1.新风机的减震是安装到丝杆下面还是靠近天面安装减震,求指导2.盘管风机与铁皮风管连接是否需要做软接,需要做软接的话如何保温

1.新风机的减震是安装到丝杆下面还是靠近天面安装减震,求指导

2.盘管风机与铁皮风管连接是否需要做软接,需要做软接的话如何保温

IMG20140918102832.jpg

IMG20140918102832.jpg

免费打赏
小清新
2014年10月06日 07:27:53
25楼
减震装置放在下压的着力点上
回复
fgw00123
2014年10月07日 19:48:35
26楼
谢谢谢各位
回复
富强168
2014年10月08日 15:11:15
27楼
风机盘管现在一般要做软连接的,至于该设备的减振设备/材料装在上部和下部都可以——由于设备震动较小一般不要求安装减震器了,在下部安装橡胶垫片即可!
回复
wtb237403
2014年10月08日 17:24:10
28楼
可以不用软接,但是连接处要打好钉,风管和风口处接好保温就可以了。震不到哪去。
回复
cd01230123
2014年10月09日 10:49:06
29楼
软连接必须做,须采用保温
回复
liqazchao
2014年10月14日 16:25:10
30楼
很好的资料感谢分享很好的资料感谢分享
回复
chenshanwei2010
2014年10月23日 08:21:52
31楼
需要做软接管的 看情况而言
回复
zhangfengcai
2014年10月25日 21:43:59
32楼
学习了,很好的资料
回复
撒思开库
2014年10月26日 21:18:25
33楼
学习中
回复
mbyd369
2014年10月28日 17:15:42
34楼
需要做软接管的。