现在有个车间项目,它原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理
现在有个车间项目,它原两层车间防雷引下线是利用柱内钢筋,防雷接地极也是用基础内钢筋,但是车间内总箱的接地确是室外做的人工接地极来实现重复接地形成等电位,这两个接地极没有电气连接是否可以?求教 防雷系统不和MEB连接是否合理
13楼
只要接地电阻小于使用要求是没问题的。
回复
14楼
特别好的资料,感谢楼主的分享
回复
15楼
只要接地电阻设计要求相同就可以联接,不同接地电阻设计要求的话需要单独做,不可以联接
回复
16楼
防雷接地和总等电位我们一般做法是拼用基础接地。
回复
17楼
共用土建基础做接地装置,已经连上了。
回复
18楼
进来学习学习
回复
19楼
可以 但不合理
回复
20楼
这两个接地极没有电气连接是可行的,只要接地电阻达到设计要求,当然保护接地的人工接地电阻越小越好。
回复
21楼
没有规定必须相连,只是要满足接地电阻值要求和间距要求。
回复
22楼
只要接地电阻达到设计要求,当然保护接地的人工接地电阻越小越好